变配电室面积如何估算
小天
小天 Lv.3
2005年09月13日 18:56:43
只看楼主

请教 5层建筑,大概8000平方米,商场,变配电室面积大概要多大啊?

请教 5层建筑,大概8000平方米,商场,
变配电室面积大概要多大啊?
免费打赏
wyzyqtt
2007年10月26日 10:47:57
12楼
100多平米感觉有点大
回复
etlalee
2007年10月26日 11:02:44
13楼
变压器室按照4.5X4.5来考虑,然后加上低压配电室,采用双排面对面布置,这么一个商场,估计12块屏就可以了,考虑尺寸7.8X6.3



回复
etlalee
2007年10月26日 11:11:41
14楼
重要负荷由低压配电室直接供电,其他由动力箱、照明箱配电。12个柜子是考虑了无功布补偿和备用扩展。
回复
hubeixp
2007年10月27日 10:32:39
15楼

这位仁兄,有依据么?
回复
etlalee
2007年10月28日 21:18:18
16楼
经验!
回复
etlalee
2007年10月28日 21:21:19
17楼
商场按照200W每平米计算负荷,考虑0.8的同时系数,选择一台1600的变压器。

然后给消防负荷、空调负荷等直接配电,其他照明等用照明箱等供电。
回复
yjr888
2007年11月18日 20:59:11
18楼
变压器室按照4.5X4.5来考虑,然后加上低压配电室,采用双排面对面布置,这么一个商场,估计12块屏就可以了,考虑尺寸7.8X6.3

还有高压柜和直流屏啊?
回复
etlalee
2008年01月03日 11:43:26
19楼


环网进线,变压器装设隔离开关。
回复
sampan405
2008年01月03日 21:49:34
20楼
100足够大了
回复
yjr888
2008年01月27日 11:37:58
21楼
商场按照200W每平米计算负荷,考虑0.8的同时系数,选择一台1600的变压器。

这是一个中型商场,按120W每平方米考虑就可以了.
回复

相关推荐

APP内打开