只看楼主

关于水表自转问题的呼吁:请遇到过水表自转问题的同行和相关人士针对下列事项通报一下:1.有自转水表问题的工程的设计时期;2.解决水表自转问题的措施有哪些(如表前装逆止阀、排气等);3.有自转水表问题的给水系统形式是什么(如下供、上供、变频稳压、水泵+水箱等);4.表前及表后的管材;5.发生水表自转问题的建筑的高度、系统分区情况及发生自转的水表在分区内的位置(如层数或高度);6.稳定系统压力的措施;

关于水表自转问题的呼吁:
请遇到过水表自转问题的同行和相关人士针对下列事项通报一下:
1.有自转水表问题的工程的设计时期;
2.解决水表自转问题的措施有哪些(如表前装逆止阀、排气等);
3.有自转水表问题的给水系统形式是什么(如下供、上供、变频稳压、水泵+水箱等);
4.表前及表后的管材;
5.发生水表自转问题的建筑的高度、系统分区情况及发生自转的水表在分区内的位置(如层数或高度);
6.稳定系统压力的措施;
7.水表自转发生的时间(如持续、用水高峰时);
8.其他可疑之处。
非常希望了解相关情况的人士积极响应。
免费打赏
zhushuguang
2005年09月22日 11:01:54
12楼
只有加表后的止回阀和表前的闸阀了。其他这的不好说了
回复
clear6024
2005年09月22日 11:28:05
13楼
我们这有个采购的就经常遇到这种事
找不出理由说不过去
最后只能不停的换水表
还是解决不了问题
回复
zhp4230
2005年09月22日 11:29:39
14楼
水表自转到底是咱回事?真有wsdjl说的那么玄乎?
我也是六楼,经常用水人多了就没水上来。就是自己用水的时候,水表也不怎么想转,终究是表太老了,唉,想多交点水费也难。碰到大家都用水我这没水时,就经常吸气进去,但这老表也够老实,会倒转的,笑~~不过等到水再来时,就是气水反冲了,都怕表芯子飞出来。也不知是当初哪位同仁贪污了排气阀惹的祸!
wsdjl兄说的自转和吸马桶水,是什么原因啊?不解,马桶水箱里有阀的啊
回复
bj2574
2005年09月22日 18:14:04
15楼


根本就不是水表的问题,所以换水表解决不了问题
回复
bj2574
2005年09月22日 18:28:37
16楼

1.表不灵敏,水表自转就不明显;
2.表后为钢管,水表自转也不明显;
3.所以《水规》3.2.4.2规定出水口不得淹没出流。
回复
wenhao
2005年09月22日 22:37:51
17楼
水压时高时低,表就自转了。停水时,负压回流,就会把马桶里的水吸走。
回复
bj2574
2005年09月24日 16:32:50
18楼
沉得深了,顶起来.
回复
zhp4230
2005年09月24日 17:37:22
19楼
能顺着转也应该能反着转,这样的话,自转又有什么关系呢

如果老往一边转,是何道理?

马桶进水阀满水后是关的,负压能把阀吸开?还是没想明白
回复
bj2574
2005年09月28日 10:50:55
20楼
水表的正反转特性是不一样。
回复
bj2574
2005年10月04日 19:46:15
21楼
沉得深了,顶起来.