关于水表自转问题的呼吁
bj2574
bj2574 Lv.8
2005年09月13日 17:08:40
只看楼主

关于水表自转问题的呼吁:请遇到过水表自转问题的同行和相关人士针对下列事项通报一下:1.有自转水表问题的工程的设计时期;2.解决水表自转问题的措施有哪些(如表前装逆止阀、排气等);3.有自转水表问题的给水系统形式是什么(如下供、上供、变频稳压、水泵+水箱等);4.表前及表后的管材;5.发生水表自转问题的建筑的高度、系统分区情况及发生自转的水表在分区内的位置(如层数或高度);6.稳定系统压力的措施;

关于水表自转问题的呼吁:
请遇到过水表自转问题的同行和相关人士针对下列事项通报一下:
1.有自转水表问题的工程的设计时期;
2.解决水表自转问题的措施有哪些(如表前装逆止阀、排气等);
3.有自转水表问题的给水系统形式是什么(如下供、上供、变频稳压、水泵+水箱等);
4.表前及表后的管材;
5.发生水表自转问题的建筑的高度、系统分区情况及发生自转的水表在分区内的位置(如层数或高度);
6.稳定系统压力的措施;
7.水表自转发生的时间(如持续、用水高峰时);
8.其他可疑之处。
非常希望了解相关情况的人士积极响应。
免费打赏
xb1997@co163
2005年10月05日 20:26:36
22楼
1.据统计,在管道无空气的情况下,由于压力波动而产生水表自转的水量较少,约为0.5~1m3/月。
2.据统计,不考虑压力波动,由于管道有空气而产生水表自转的水量少则2~3 m3/月。
3.解决办法
a) 装止回阀。
b) 合理布置排气阀。
c) 改进安装工艺,水表留出的直管段不宜过短。
回复
lxb3323759
2005年10月06日 07:19:56
23楼

有种水表是防滴水的,反转比正转还快。
回复
yx11204
2005年10月06日 12:20:52
24楼
我家的水表也自转,这是怎么回事?
回复
bj2574
2005年10月07日 14:40:47
25楼
quote]以下是引用yx11204在2005-10-06 12:20:52.0发表的内容:

我家的水表也自转,这是怎么回事?
请按首贴的模式详细叙述一下你家水表的情况好吗?
回复
bj2574
2005年10月07日 14:44:18
26楼

该水表是何类型?导致其倒转的原因是什么?
回复
ttq3334236
2005年10月07日 16:21:06
27楼
那是防倒水表!即无论水是硕流还是倒流都会计,防偷水的!只要加止回阀都无问题!
回复
bj2574
2005年10月11日 18:49:30
28楼
顶起来。
回复
bj2574
2005年10月24日 10:48:07
29楼
钢管的弹性模量是20000000,而塑料管的弹性模量是800,大家有什么感想?
回复
zzllmud
2005年12月29日 23:08:54
30楼
我们家的水表是可以远程抄表的那种,
我也发现会突然的快速旋转,而且速度非常快,过了一会又停了。

你们表自转的速度快吗?还是慢慢的旋转?
回复
vassili1972
2005年12月30日 09:31:06
31楼
我解决过这种情况:刚开始检查是否表前直管段长度不符合要求,而且符合,我就找到CC自来水公司水表厂,厂家答复是水中的空气进入,送我一个安在表入水口一个阻气疏水小装置,就解决了问题。
回复

相关推荐

APP内打开