现在做的这个设计是两层地下室的一个工程,整个工程是L 型的建筑,由于一些原因,基坑支护必须在建筑物的中间来一道,我现在想要知道他的支护桩和帷幕占了我的工程桩的位置,有的离我的工程桩不满足桩建最小距离的要求,我该怎么处理这个事,他沿我地下室外墙做的支护桩离我的工程桩都不瞒足最小桩矩的要求,是不是说对于支护桩和工程这块有特别的要求?
现在做的这个设计是两层地下室的一个工程,整个工程是L 型的建筑,由于一些原因,基坑支护必须在建筑物的中间来一道,我现在想要知道他的支护桩和帷幕占了我的工程桩的位置,有的离我的工程桩不满足桩建最小距离的要求,我该怎么处理这个事,他沿我地下室外墙做的支护桩离我的工程桩都不瞒足最小桩矩的要求,是不是说对于支护桩和工程这块有特别的要求?
基坑支护桩是临时性结构,必须避让工程桩,如果实在避不开,那就让建设单位、主体结构设计和基坑设计单位进行协商,看看如何处理做到两者兼顾。每个工程情况不一样,要具体问题、具体分析,协调解决。办法总比问题多。