80mX40m的服装厂房,采用自然通风。南北两面各放5个600X400mm的防雨百叶风口,北边的高4米,南边的高1.2米.可以吗?大家有更好的建议吗?
80mX40m的服装厂房,采用自然通风。南北两面各放5个600X400mm的防雨百叶风口,北边的高4米,南边的高1.2米.可以吗?大家有更好的建议吗?
2楼
屋顶能开天窗吗?厂房做天井挺正常的
回复
3楼
屋顶做吊顶了。
我这样做((80mX40m的服装厂房,采用自然通风。南北两面各放5个600X400mm的防雨百叶风口,北边的高4米,南边的高1.2米.可以吗?大家有更好的建议吗? ))合理吗?
回复
4楼
根据你的服装厂房工艺要求,满足卫生、空气清洁要求,按自然通风计算一下吧。不过建议你机械通风,冬天不好说呀
回复
5楼
zhengxufeng你好:
如果机械通风,我该怎么处理?
如果自然通风,冬天会出现什么情况呢?
室内用的是普通柜式空调,甲方为了通风,要求我给出一个方案。
麻烦给解答一下。
回复
6楼
如果机械通风,我该怎么处理?
如果自然通风,冬天会出现什么情况呢?
室内用的是普通柜式空调,甲方为了通风,要求我给出一个方案。
麻烦给解答一下。
回复
7楼
希望各位能解决我的问题,
麻烦给解答一下。
回复
8楼
80mX40m的服装厂房采用自然通风,换气此数按多少次?
南北两面各放5个600X400mm的防雨百叶风,太少了。
建议你机械通风。
回复
9楼
先根据服装厂房,确定你的防火等级,确定是否防排烟吧。到时候,按防火、防烟分区去做通风
回复
10楼
80mX40m的服装厂房
南面放5个排气风扇
北面放5个进气风扇。
这样可以吗?
因我不会计算就这样凭感觉做了。
回复
11楼
80mX40m的服装厂房
这样可以吗?
南北两面各设五个进气风扇,
中间设排气风道可以吗?
回复