为何梁板砼强度上不去?/
gaochenglun
2005年09月12日 14:36:41
来自于建筑施工
只看楼主

预制20M梁板,砼标号C50,设计配合比强度59KMPa,拌合站严格按照设计配合比进行搅拌,各种材料也都符合要求,但压出的试块强度却一直达不到要求,包括7天的,12天的,28天的~~请教问题出在哪里?

预制20M梁板,砼标号C50,设计配合比强度59KMPa,拌合站严格按照设计配合比进行搅拌,各种材料也都符合要求,但压出的试块强度却一直达不到要求,包括7天的,12天的,28天的~~请教问题出在哪里?
yz_love_wj
2005年09月12日 14:43:49
2楼
有可能是水泥不行,你使用的水泥做了试压么?水泥砂浆试块强度能达到要求么?
回复
leixu_tt
2005年09月12日 15:33:08
3楼
你这个问题有可能是试块制作上的问题。
试块制作时是否鼓捣密实,同条件养护是否到位。
回复
yz_love_wj
2005年09月12日 15:38:31
4楼


对,原因可能是多方面的,细心一点,一点一点查一下。
回复
yongyang200
2005年09月12日 16:29:03
5楼
可以回弹一下柱身,看混凝土强度是否够了,如果不够,就有可能是水泥量太少或过期的原因了,也有可能是水灰比太大,还有可能是石子强度不够有点风化,主要是这三个原因.
回复
yz_love_wj
2005年09月12日 16:30:33
6楼


看楼主的说法,应该使用的是商砼,看看商砼复检报告,以及商砼配合比报告吧。也许是商砼本身质量出现了问题。
回复
123cyj
2005年09月12日 18:06:08
7楼
因C50属高强砼,不仅要满足施工规范要求,还要尽量接近试配时的内外条件和环境:
1、设计配合比强度59MPA,其实富余并不多。考虑到条件不同,应该多一点富余。我在做高强混凝土时都会适当提高强度富余量;
2、考虑材料问题:
首先是水泥是否有成分的改变?因为水泥成分对外加剂的效果影响很大,即常说的相容性。
砂、石的含泥量对强度的影响是成几何级数增长的,且混凝土强度等级越高,影响越大;
3、工艺问题:
是否严格按照试配时的投料、搅拌顺序和持续时间进行?
是否震捣密实?
坍落度是否保证?
养护是否符合试配时的要求?

搅拌站最难控制的就是投料、搅拌顺序和持续时间和养护,估计主要原因在此。
回复
gaochenglun
2005年09月14日 18:44:01
8楼
今天分析了一下原因,可能是因为砼的坍落度较大,设计是5-7CM,但根据施工经验,梁板底板的坍落度应该大一些,为7-9CM,但由于运距过长,砼坍落度较小的话,搅拌车就放不出料,而坍落度太大的话就改变了砼的水灰比,再加上试模不是太好,因此做出的试块可能存在缺陷,不知各位大虾怎么理解.强调一点,施工工艺不存在任何问题!
回复
123cyj
2005年09月15日 09:10:17
9楼


坍落度的调整不应该影响水灰比,应该是通过加外加剂(主要是高效减水剂)和调整搅拌工艺来实现,因为水灰比是直接影响强度的,而坍落度主要影响和易性,方便施工,增强密实度.
回复
wht689689
2007年04月25日 15:26:02
10楼
你在仔细做以下各种原材的试验,是不是碎石的级配,压碎值和石粉含量,针片状是否符合高标号砼的要求,外加剂与水泥的相容性,拌和所用的水,试模是不是平整,试块插捣是否密实,试模里的脱模剂是否多了点。
回复
chendi2004
2007年07月07日 15:24:48
11楼
原因很多
应该使用商混
回复

相关推荐