常压锅炉的循环膨胀水箱
alexzjj
alexzjj Lv.2
2005年09月12日 12:11:22
只看楼主

看到别人画的,有接在回水总管上的,又接在锅炉的大气连通管上,还有接在水泵进口和锅炉出口那一段管段的。到底哪种是正确的阿,是不是都要用开式水箱

看到别人画的,有接在回水总管上的,又接在锅炉的大气连通管上,还有接在水泵进口和锅炉出口那一段管段的。到底哪种是正确的阿,是不是都要用开式水箱
免费打赏
flyingbird
2005年09月12日 12:51:43
2楼
你说的三种情况都有可能。设备是死的,系统设计是活的,只要将来系统运行的时候锅炉不带压,不用开式水箱也未必不可
回复
alexzjj
2005年09月13日 16:10:56
3楼
用开式水箱那么接在回水总管上,会不会水从水箱出来了,而不流回锅炉了
回复
alexzjj
2005年09月14日 14:25:13
4楼
谢谢谁来帮我回答一下这个问题,我真的很困惑
回复
iamyoshiki
2005年09月14日 21:30:56
5楼
那这3种各又什么特点。系统又2处和大气连接,不会有问题吗
回复
samisam
2005年09月14日 22:49:20
6楼


你指的两处和大气连接是?膨胀水箱一处,还有一处是哪儿啊?
回复
iamyoshiki
2005年09月14日 23:21:14
7楼
还有就是常压锅炉自己的大气连通管
回复
flyingbird
2005年09月15日 13:15:00
8楼
最好发个图出来,让大家看看有没有问题,就事论事
回复
alexzjj
2005年09月15日 14:52:47
9楼
已经发了帮忙看看吧
回复
zlx
2007年02月08日 13:19:38
10楼
开式水箱是必须的,我在图纸上通常强调的必须是开式水箱,敞口的,让锅炉和大气连通,保证常压
回复
ssl8443221
2008年09月23日 15:30:23
11楼
膨胀水箱那么高,位于系统最高处,锅炉位置比较低,难道不会把锅炉中的水从大气连通管处压出来吗?