《上海市安装工程预算定额(2000)》问题解答 1、问:施工图标注的钢管和塑料管管径应按内径计算还是按外径计算?答:答:安装工程使用钢管和塑料管(包括硬塑料管、易弯塑料管……),施工图上标注的管径应为公称直径,也称公称通径,系指与内径相似的一个整数。以下为摘自HG2-63-65的塑料管规格表可供参考。 公称直径(mm) 15 20 25 32 40 50 65 80 100 150 外径(mm) 20±0.7 25±1 32±1 40±1.2 51±1.7 65±2 76±2.3 90±3 114±3.2 166±4

《上海市安装工程预算定额(2000)》问题解答

1、问:施工图标注的钢管和塑料管管径应按内径计算还是按外径计算?
答:答:安装工程使用钢管和塑料管(包括硬塑料管、易弯塑料管……),施工图上标注的管径应为公称直径,也称公称通径,系指与内径相似的一个整数。以下为摘自HG2-63-65的塑料管规格表可供参考。

公称直径(mm) 15 20 25 32 40 50 65 80 100 150
外径(mm) 20±0.7 25±1 32±1 40±1.2 51±1.7 65±2 76±2.3 90±3 114±3.2 166±4


2、问:钢管(沟槽式连接)定额中,管件和卡箍应如何套用定额?
答:钢管(沟槽式连接)安装应按以下规定套用相应定额:
1. 直管连接所需的沟槽式卡箍不属于管件,其安装包括在直管连接定额内,但卡箍可按实列入主材费;
2. 弯头、三通、异径管等属于管件,其所用卡箍在管件价格中已包含,管件安装套用“管件连接”章中碳钢管件(螺纹连接)定额中相应项目。公称直径超过50mm、150mm以下的按“DN50”定额乘以系数1.10;公称直径150mm以上的按“DN50”定额乘以系数1.20,管件列入主材费。
3、问:高层建筑屋顶上的航空障碍灯安装是否可套用“烟囱、水塔、独立式塔架标志灯”相应定额项目?
答:否。高层建筑屋顶上的航空障碍灯安装应套用“工厂罩管吊灯安装” 相应定额项目。
4、问:装饰灯具安装高度超过5m,是否可另计超高费用?
答:否。装饰灯具安装的安装定额项目中已综合考虑了超高因素,故不能另计超高费用。
5、问:线槽、桥架安装过程中,其各节之间需用裸铜线作为跨接线连接,是否可另套“接地跨接线安装”定额项目?
答:否。线槽、桥架安装过程中,根据规范要求,其节与节之间必须用裸铜线作为跨接线连接,定额中已经综合考虑了其跨接线的材料及安装所需人工,不可另套“接地跨接线安装”定额项目。
6、问:接地母线沿砖混凝土敷设和防雷接地母线沿女儿墙敷设时,所用的支架(卡子)制作安装是否可另外套用“铁构件制作安装”定额项目?
答:否。接地母线沿砖混凝土敷设和防雷接地母线沿女儿墙敷设时,所用的支架(卡子)制作安装已包含在其定额项目中,不可另套“铁构件制作安装”定额项目。
(以上问题也适用“九三”定额)
免费打赏
qyfy
2005年09月12日 03:00:33
2楼
《上海市公用管线工程预算定额(2000)》

问题解答



1、问:公用管线室内安装适用那些子目?

答:里弄及工营事团的燃气室内工程可用定额中镀锌钢管安装子目。对于二次供水工程也可选用钢管安装(丝接)子目。

2、问:套管内铺设钢管的工程量如何确定?

答:套管内铺设钢管的长度按套管长度两端各加1m,套管长度由设计确定。

3、问:沟槽支撑应如何选用定额?

答:沟槽支撑已综合考虑了在下管、工作坑临时撑拆等因素,在编制预算时安装、拆除沟槽支撑可按槽深选取定额子目,按延长米计算,定额计量单位为米。

4、问:如按施工方案需要双面设置施工护拦时,施工护拦使用量应如何确定?

答:如按施工方案需要双面设置施工护拦时,施工护拦使用量应乘以2。

5、问:在一个单位工程中,同时需埋设二种以上口径的管道,应如何计算施工护拦的使用天数?

答:同钢板桩使用天数计算方法相同。

6、问:在街坊路面修复的路面垫层子目中,是否包含场地平整?

答:在街坊路面修复的路面垫层子目中,已经包含了场地平整。

7、问:在街坊路面修复中,如有侧平石修复,是否要扣除修路面积?

答:在街坊路面修复中,如有侧平石修复,要扣除修路面积。单修侧石,扣除修路宽度0.12m;单修平石,扣除修路宽度0.30m;侧平石修复,扣除修路宽度0.42m。

8、问:在人行道侧平石拆除中,工程量应如何计算?


答:在人行道侧平石拆除中,一般可分为二种情况。第一种为人行道侧平石与管道沟槽平行,可按实际长度计算;第二种为人行道侧平石与管道沟槽垂直,可按沟槽宽度计算,并按自然数计数(尾数进一)。
类  别:公用 发布部门:上海市建设工程标准定额管理总站 发布时间:2005-8-2
回复
qyfy
2005年09月12日 03:14:20
3楼
关于发布《U-PVC塑料室外埋地排水管补充定额》的通知
http://203.95.5.114/degl/bcde/tj//bztj002.htm
回复
qyfy
2005年09月12日 03:18:09
4楼
《上海市安装工程预算定额》(2000)勘误表
http://203.95.5.114/degl/bcde/az//A03025.htm
回复
qyfy
2005年09月12日 03:21:11
5楼
关于发布聚乙烯燃气管及管件安装(热熔)补充定额的通知
http://203.95.6.186/newdez/ration/ration_content.asp?title=关于发布聚乙烯燃气管及管件安装(热熔)补充定额的通知
回复
zht2004
2005年09月12日 09:04:43
6楼
穿马甲跑出来了,呵呵
瞧最近这阵子把你忙的
回复
gongyongqi
2007年12月21日 15:02:35
7楼
在开体DN800的情况下,我可以打临时过道板多少平方?
回复
dijiacai163
2009年09月28日 12:14:42
8楼
上海2000关于电缆保护管应该如何套定额?电缆保护管2-615~2-200适用范围?