墙厚与梁宽矛盾问题
boe
boe Lv.13
2005年09月11日 14:32:21
只看楼主

一18层高层建筑,剪力墙结构. 经计算,墙厚180即可,而墙之间的梁跨高比较大(不可避免)需按框架梁设计,按规范强条,梁宽不得等小于200. 上述情况,如取梁宽200,则梁墙无法连接;如取墙厚200,则很是浪费;如取梁宽180,则又不符合规范要求. 以上问题如何处理,请各位专家指点.谢谢!

一18层高层建筑,剪力墙结构.
经计算,墙厚180即可,而墙之间的梁跨高比较大(不可避免)需按框架梁设计,
按规范强条,梁宽不得等小于200.
上述情况,如取梁宽200,则梁墙无法连接;如取墙厚200,则很是浪费;如取梁
宽180,则又不符合规范要求.
以上问题如何处理,请各位专家指点.谢谢!
免费打赏
herunfeng3333
2005年09月11日 23:18:05
2楼
常规的墙厚都取成200的,180的墙不符合模数,建议墙厚取成200.
回复
小小的画图匠
2005年09月12日 12:57:09
3楼
如是外墙不要小于200
顺便问一句,为什么要按框架梁设计呢?
回复
meirugang
2006年10月31日 17:52:46
4楼

增设端柱,用端柱支承框架梁?可不可行
回复
gj961
2006年11月19日 22:51:25
5楼
考虑到梁宽和模数问题,我设计的剪力墙宽一般不小于200,而且以50为模数
回复
pandason1057
2006年12月15日 16:20:13
6楼
一般还是取200吧,说不上浪费
回复
jingjm
2006年12月16日 18:20:22
7楼
如果开间不大,计算足够的话,也可考虑与此梁相连的墙改成200,其余不变。不必要的增加墙厚会使房屋刚度增大,地震反应亦增大,多花钱也不见得安全。
回复
mayjia
2006年12月19日 00:27:21
8楼
和3楼一样的问题,为什么按框架梁设计?墙本来就薄,就不用传弯距到墙上了吧??
回复
robben1981
2006年12月19日 13:25:08
9楼
一般做法是把梁拉通在墙的转角处设个端住
回复

相关推荐