这样配线槽可以吗?
ilove0799
ilove0799 Lv.6
2005年09月11日 11:18:11
只看楼主

一个车间动力配电,主干线电缆走线槽沿墙架空4.2米,进终配箱,从终配箱至设备距离有2.5-6.7不等,厂房高7米,设备是横向排列的,请问终配箱至设备的配线用沿地敷设线槽可以吗?不可的话有什么方法最合适?

一个车间动力配电,主干线电缆走线槽沿墙架空4.2米,进终配箱,从终配箱至设备距离有2.5-6.7不等,厂房高7米,设备是横向排列的,请问终配箱至设备的配线用沿地敷设线槽可以吗?不可的话有什么方法最合适?
免费打赏
ilove0799
2005年09月13日 11:04:26
12楼
这是一个动力二次配电,厂房是业主租人家的.已经成形了,已经不可以改为暗敷设,送料机周边是放的原料(钢带),有工人操作上料的,如果明敷设钢线槽,是不是做好等电位联结就好了?还需不需要配电箱AP中的终端开关要装漏电保护?
回复
thm5678hz
2005年09月14日 19:47:54
13楼
1、接地也好等电位也好是必须要做的,
2、看起来厂房在一层,应该有条件做暗管。
3、好像设备类型也相同,如果用电接线端比较高,考虑架空走线。
4、地设明线槽(即使加助行护坡),会使操作环境复杂化。
(5、以人为本,人性化设计,管他谁出钱,花他没商量,嘿嘿。)
回复
ilove0799
2005年09月16日 09:07:27
14楼
对于第三点,厂房高7米,钢构坡层面呀>>
回复
shenfg
2005年09月16日 09:14:40
15楼

这是我常用的