屠宰厂的明沟一般易接什么样的管子?(排水)用UPVC能达到排水能力吗?DN200和300的塑料管道有吗?
屠宰厂的明沟一般易接什么样的管子?(排水)用UPVC能达到排水能力吗?DN200和300的塑料管道有吗?
12楼
那立管用100的,室内排除管道用200.排水横管用150.室外300,那地漏用100的普通地漏,加寸水弯,行吗?
回复
13楼
地漏建议用钟罩式,不要扣碗(就是去掉水封),在室外做水封井。要水封会堵塞,不设置水封井会有臭味。
回复
14楼
规范上说要有50mm的寸水弯,怎么做?
回复
15楼
普通钟罩式地漏一样可以满足50的水封高度。
给排水规范不一定在这里也适用,工业项目一定最大可能为工艺服务。这里可以不要水封。
回复
16楼
室外水封井和室外排水管道连接,用300的混凝土比较合适把?
回复
17楼
屠宰厂明沟的接管应该接铸铁给水管、球墨铸铁管道。因为屠宰厂的水利用热水,用UPVC不可能用的。管道的管径计算一下。
回复
18楼
16楼楼主:300管子没问题,室外有井,清通方便。
回复
19楼
路过学习中,没有做过屠宰场的。自我感觉铸铁管道要合理一点。管子大了不是错。
回复
20楼
恩,对了,地漏是设置在靠墙把,它的坡度是从中间向2边坡,我感觉把地漏设置在边上把。靠墙设置。
回复
21楼
地漏是在跨中的,轴线6米X6米的情况,地漏离没一个轴线都是3米。
回复