屠宰厂的明沟一般易接什么样的管子?(排水)用UPVC能达到排水能力吗?DN200和300的塑料管道有吗?
屠宰厂的明沟一般易接什么样的管子?(排水)用UPVC能达到排水能力吗?DN200和300的塑料管道有吗?
2楼
是否根据排水量算一下,管径不能毛估估出来,如果一直要清通,还是用混凝土管吧!
设计设计好,我们吃肉靠你了!哈哈!
回复
3楼
那问下楼上的哥们,怎么算排水量计算?按规范吗?大于多少用混凝土管道?
回复
4楼
这个出水量并不能作为确定排水管径的依据.
有一些工艺部位水量并不大,但是排水管径必须取大,原因是:分割车间油类多,日久糊在管壁上;屠宰车间会出现大的动物内脏进入排水管,明沟箅子往往不起作用(因为在每班工作完成后统一清洗时,一般要把箅子掀开,稍不注意就会有白脏进入管道).
回复
5楼
车间的排水管道多有用焊接钢管的,内壁有些做热镀处理,有些未做.
原因是这个管子被堵的几率较大,一旦堵塞,工人(现在这些工人都是临时工)可能会用"激烈"的手段清通,管子会被破坏.
回复
6楼
5楼的意思是钢管不宜被破坏把,被破坏是你说的UPVC把。
到底用那中
回复
7楼
用焊接钢管,我做这个出身的,光我做的这样的工程用了都有十几年了,没见过焊接钢管内壁锈坏的.我分析原因可能是管内壁平时会有一层油脂覆盖,断绝湿空气和管壁接触----仅仅是推测,没作过实验.:)
回复
8楼
谢谢了,呵呵,大哥真是厉害啊,我在这个方面还比较模糊啊。谢谢了。
回复
9楼
不客气.:)
有猪屠宰的规范一定要看看.(规范大全上就有).
回复
10楼
那一般用多少管径的地漏,冷水管设置多高?我设置深顶通气是200的立管是不是太大/我外面用的是300的混凝土管子
回复
11楼
地漏一般就是100的,一个管40平方。伸顶?是多层的么?如果是多层的,建议屠宰部位一定要做下沉楼板,分割宜做下沉楼板。通气的话用100的就够了,因为排水量就是150的够,用200的只是因为易堵塞,放大一号。
回复