help!明沟能否直接接入雨水井
zhuyaping821102
2010年09月06日 15:04:27
只看楼主

以前做建给的时候,都是明沟内设置13#雨水口,然后通过支管接入雨水井。但现在有个工程最好能让明沟直接接入雨水井,请问有这种做法吗?可以仿照明渠接入暗管的做法吗?就是手册《城镇排水》里的做法。我这个工程里明沟起端200*150(H),坡度千分之五。井内管道是DN300的。哪位老师做过请指点一下,谢谢啦!

以前做建给的时候,都是明沟内设置13#雨水口,然后通过支管接入雨水井。

但现在有个工程最好能让明沟直接接入雨水井,请问有这种做法吗?
可以仿照明渠接入暗管的做法吗?就是手册《城镇排水》里的做法。
我这个工程里明沟起端200*150(H),坡度千分之五。井内管道是DN300的。
哪位老师做过请指点一下,谢谢啦!
免费打赏
阿东18
2010年09月06日 16:42:40
2楼
前面需要有个沉砂池
回复
fk_feeling
2010年09月06日 16:46:26
3楼
楼上正解,其实也可以看现场情况,主要还是担心有杂物堵塞管道
回复
老谭
2010年09月06日 21:29:59
4楼
做个沉砂井,中南标有大样做法,一般净尺寸是700x700,排出管管底标高为终点沟底标高-管径-0.1m,沉砂井标高为排出管标高-0.30m
回复
小小法师
2010年09月06日 21:45:07
5楼
如果沟有盖板,第一个井井底设沉泥,如果没有盖板,进井前设格栅,井底也要设沉泥。
回复
justine965421
2010年09月07日 09:49:50
6楼
版主的见识就是广大啊,学习啦
回复
zhuyaping821102
2010年09月10日 11:11:22
7楼
嗯,综合了大家的意见。采用了明沟,无盖板,进井处设格栅,第一只井做沉泥。
谢谢大家,谢谢版主!