咨询一下:明沟排水是否可以跨越变形缝!
creative_21cn
2012年03月07日 08:56:58
只看楼主

rt变形缝宽度20mm!

rt
变形缝宽度20mm!
hxr928
2012年03月09日 12:56:32
2楼
应该不行,跨越变形缝很容易造成漏水,类比屋面排水,规范规定天沟布置应以伸缩缝、沉降缝、变形缝为分界。或许有特殊处理方法,还请高人指点。
回复
lichangan1000
2012年03月09日 13:27:00
3楼
不允许穿。应增加立管各自排放。规范有规定。
回复
h3g
2012年03月09日 14:29:27
4楼
不可以。地下室排水明沟不能跨越变形缝,应在缝隙两侧各做明沟,排至各自不同的集水井。
回复
shentong2003
2012年03月10日 13:53:11
5楼
本人也认为不可以,防水不好做,而且,随着伸缩缝的变动,会出现漏水问题
回复
xia12
2012年03月10日 14:11:30
6楼
肯定不行的。
回复
yanlchou
2012年03月10日 19:50:12
7楼
学习了,谢谢。
回复
ming0330
2012年03月11日 21:15:54
8楼
肯定不行的。
回复
wzynt21
2012年03月11日 22:33:38
9楼
请问楼主所说的明沟是那种?
回复
weber1224
2012年03月13日 10:40:33
10楼
不行吧,如果在楼层中,可能导致漏水,如果在底层,水楼下去,会是基础泡在水里,基础下陷
回复
txinyun886
2012年03月14日 16:29:29
11楼
不可以,应该增加排水立管!!
回复

相关推荐