一台375KW的直流电机设备,应该怎样选用相应的整流变压器啊?怎么计算的,多谢大家赐教!急用
一台375KW的直流电机设备,应该怎样选用相应的整流变压器啊?怎么计算的,多谢大家赐教!急用
2楼
那就用500KVA的整流设备吧,保险点。光变压器不行,得整流,最好用直流发电机,过载能力强。
回复
3楼
多谢楼上的解释,您说的整流设备是整流变压器与整流器的结合吗?这个变压器负荷怎么计算确定啊?
回复
4楼
是,起码的桥式整流吧。变压器功率总得比负荷大一些。
回复
5楼
不知道你咨询的变压器是做什么的?是打算用它直接带直流电动机,还是更换设备?
如果是前者,建议直接与生产直流电机控制设备的厂家联系,因为直流电动机的控制绝不是买一台整流变压器加上整流元件就能够解决的。有能力生产此类控制设备的厂家国内N多,进口的也有如ABB等等。
回复
6楼
是直接带直流电机的,谢谢楼上的回答啊。准备用来先变压整流再经过整流器然后给设备电机提供需要的直流电源啊,不知道为什么不能解决啊?请给予详述,谢谢了
回复
7楼
直流电动机的主要特点就是调速性能非常好,普遍使用于需要精密可靠调速的系统中,如轧机,造纸等的传动系统中。要完全发挥出来这些性能必须要有相应的设备,此外电机的启动,电动机,直流元件在运行中的保护也不是简单的整流线路能够完成的。尤其是375KW这样较大功率的电机。
建议去咨询一下控制设备的生产厂家吧,本论坛的资料部分就有。
回复
8楼
好的,多谢您的回答,我去找找看。还有就是现在这个电源是给直流调速电机上用的,这台设备有自己的控制柜的,不是直接给电机用的。
回复