特殊情况柴油发电机房可否放在地下二层?
xmhuli
xmhuli Lv.3
2005年09月10日 15:38:30
只看楼主

设计一高层,地下两层,现地下一层设置商场及变配电室等,地下二层设有人防战时发电机,想在其发电机房设置平时发电机一台,既两种发电机合用一机房,是否可行,是否违反强规?高规的4.1.3条如何理解?4.1.3 柴油发电机房可布置在高层建筑、裙房的首层或地下一层,并应符合下列规定: 4.13.1 柴油发电机房应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其它部位隔开。 4.1.3.2 柴油发电机房内应设置储油间,其总储存量不应超过8.00h的需要量,储油间应采用防火墙与发电机间隔开;当必须在防火墙上开门时,应设置能自行关闭的甲级防火门。

设计一高层,地下两层,现地下一层设置商场及变配电室等,地下二层设有人防战时发电机,想在其发电机房设置平时发电机一台,既两种发电机合用一机房,是否可行,是否违反强规?高规的4.1.3条如何理解?
4.1.3 柴油发电机房可布置在高层建筑、裙房的首层或地下一层,并应符合下列规定:

4.13.1 柴油发电机房应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其它部位隔开。

4.1.3.2 柴油发电机房内应设置储油间,其总储存量不应超过8.00h的需要量,储油间应采用防火墙与发电机间隔开;当必须在防火墙上开门时,应设置能自行关闭的甲级防火门。

4.1.3.3 应设置火灾自动报警系统和自动灭火系统。

若已设置,并通过审核所和消防,但消防有提违反高规4.1.3条,如不改,对消防验收有何影响?
xmhuli
2005年09月10日 15:50:53
2楼
消防同意的批文所提的意见:
二,单体
2.柴油发电机房设计在地下二层,与汽车库之间的门未设计甲级防火门,发电机房与控制室之间墙上开设观察窗未采用固定甲级防火窗,且发电机房门直接开向防烟前室,设计违反高规第4.1.3条\第6.2.5.1条规定,应予以改正;
我们的改正是增加甲级防火门和窗,但发电机房还是设计在二层.
高规6.2.5.1条:
6.2.5.1 楼梯间及防烟楼梯间前室的内墙上,除开设通向公共走道的疏散门和本规范第6.1.3条规定的户门外,不应开设其它门、窗、洞口。
回复
xmhuli
2005年09月10日 16:01:48
3楼
现在要改也可以,只要把发电机房设计一个在地下一层,即从地下二层改为相应的地下一层(原低压配电室),但同时要增加低压配电室面积,减少商场面积.而且院里建筑专业说没有违反强规也不想改,当然主要是开发商的利益,要50m2,一平大概1万多啊!因主体竣工,下一步就要设备安装了,改当然好,不改会有什么后果,555555
回复
xmhuli
2005年09月10日 16:11:31
4楼
高规4.1.3条文解释:
4.1.3 由于城市用地日趋紧张,自备柴油发电机房离开高层建筑单独修建比较困难,同时考虑柴油燃点较低,发生火灾危险性较小,故在采取相应的防火措施时,也可布置在高层主体建筑相连的裙房的首层或地下一层。井应设置火灾自动报警系统和固定灭火装置。
下面是高规对变配电室及消控室的要求:
4.1. 2 燃油、燃气的锅炉,可燃油油浸电力变压器,充有可燃油的高压电容器和多油开关等宜设置在高层建筑外的专用房间内。

除液化石油气作燃料的锅炉外,当上述设备受条件限制必须布置在高层建筑或裙房内时,其锅炉的总蒸发量不应超过6.00t/h,且单台锅炉蒸发量不应超过2.00t/h;可燃油油浸电力变压器总容量不应超过1260kVA,单台容量不应超过630kVA,并应符合下列规定:

4.1. 2. 1 不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻。并采用无门窗洞口的耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其它部位隔开。当必须开门时,应设甲级防火门。

4.1.2.2 锅炉房、变压器室,应布置在首层或地下一层靠外墙部位,并应设直接对外的安全出口。外墙开口部位的上方,应设置宽度不小于1.00m不燃烧体的防火挑檐。

4.1.2.3 变压器下面应设有储存变压器全部油量的事故储油设施;变压器、多油开关室、高压电容器室,应设置防止油品流散的设施。

4.1.2.4 应设置火灾自动报警系统和自动灭火系统。
4.1.4 消防控制室宜设在高层建筑的首层或地下一层,且应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其它部位隔开,并应设直通室外的安全出口。
相应的条文解释:
4.1.2 本条对布置在高层民用建筑或裙房中的燃油、燃气锅炉房,可燃油油浸电力变压器,充有可燃油的高压电容器、多油开关等保留了原条文的规定,其理由是:

一、我国目前生产的快装锅炉,其工作压力一般为0.1~1.3MPa,其蒸发量为1~30t/h。如果产品质量差、安全保护设备失灵或操作不慎等都有导致发生爆炸的可能,特别是燃油、燃气的锅炉,容易发生爆炸事故,故不宜在高层建筑内安装使用。但考虑目前建筑用地日趋紧张,尤其旧城区改造,脱开高层建筑单独设置锅炉房困难较大,目前国产锅炉本体材料、生产质量与国外不相上下,有差距之处是控制设备,根据劳动部新颁布的《热水锅炉安全技术监督规定》的要求,并参考了国外的一些做法,本条对锅炉房的设置部位作了规定。即如受条件限制,锅炉房不能与高层建筑脱开布置时,允许将其布置在高层建筑内。但对燃油、燃气锅炉的单台蒸发量和锅炉房的总蒸发量作了限制。这样规定是为尽量减少一旦发生火灾所带来的危险性和发生爆炸的几率。同时也考虑了一般规模的高层建筑对锅炉发热量的需求(l台蒸发量为2t/h的锅炉,其发热量为1200000kcal/h,每平方米采暖面积所需发热量为100kcal/h,也就是说一台蒸发量为2t/h的锅炉可供12000m2的房间采暖),另外还须符合本条4.1.2.1、4.1.1.2、4.1.2.4款的规定,采取相应的防火措施。

二、 可燃油油浸电力变压器发生故障产生电弧时,将使变压器内的绝缘油迅速发生热分解,析出氢气、甲烷、乙烯等可燃气体,压力骤增,造成外壳爆裂大量喷油,或者析出的可燃气体与空气混合形成爆炸混合物,在电弧或火花的作用下引起燃烧爆炸。变压器爆裂后,高温的变压器油流到哪里就会烧到哪里,致使火势蔓延。如某水电站的变压器爆炸,将厂房炸坏,油火顺过道、管沟、电缆架蔓延,从一楼烧到地下室,又从地下室烧到二楼主控制室,将控制室全部烧毁,造成重大损失。充有可燃油的高压电容器、多油开关等,也有较大的火灾危险性,故规定可燃油油浸电力变压器和充有可燃油的高压电容器、多油开关等不宜布置在高层民用建筑裙房内。对干式或不燃液体的变压器,因其火灾危险性小,不易发生爆炸,故本条未作限制。

三、由于受到规划要求、用地紧张、基建投资等条件的限制,如必须将可燃油油浸变压器等布置在高层建筑内时,应采取符合本条要求的防火措施。
41.4 消防控制室是建筑物内防火,灭火设施的显示控制中心,是火灾的扑救指挥中心,是保障建筑物安全的要害部位之一,应设在交通方便和发生火灾时不易延烧的部位。故本条对消防控制室位置、防火分离和安全出口作了规定。

我国目前己建成的高层建筑中,不少建筑都设有消防控制室,但也有的把消防控制室设于地下层交通极不方便的部位,这样一旦发生大的火灾,在消防控制室坚持工作的人员就很难撤出大楼。故本条规定消防控制室应设直通室外的安全出口。
回复
aann1234567
2005年09月10日 20:20:57
5楼
我觉得,当然也不一定对,请参考,指正:
首先应按被控设备来选择,动力一般按三相设备来选择,如果工艺要求用单相电机者除外。不会人家用三相异步电动机,你非引单相电过去吧?
照明、插座等设备均按单相考虑。除非被控对象是380V电压。但电源应全部引三相过去到被供电负荷主控室配电柜。再从主控室分别引单相到线路负荷。尽量分配均匀。
回复
xmhuli
2005年09月12日 09:52:38
6楼
有没有人这样做过,给个意见?!!!!谢谢了
回复
xmhuli
2005年09月14日 08:51:56
7楼
看了2005版高规修改草案,规范允许放在地下二层了,各位高手,你们有设计在地下二层的事例吗?
回复
xmhuli
2005年09月14日 08:54:14
8楼

这位老兄,你~~~~~
回复
大鼻山
2005年09月14日 19:40:56
9楼

你就等到10月1日再出图嘛!新规范那时正式实施。
回复
xmhuli
2005年09月15日 14:13:51
10楼

等到消防验收不行吗,图纸已过了审核所及消防审核
回复
xmhuli
2005年09月16日 08:30:00
11楼
中秋佳节,又是9.18,和平年代,不忘人防
回复