看看吧,这是什么队伍
yz_love_wj
yz_love_wj Lv.6
2005年09月10日 10:51:01
只看楼主

把钢筋制作成这样,还要求我们别对他们斤斤计较,这是什么队伍,都是什么素质。没语言了。。。

把钢筋制作成这样,还要求我们别对他们斤斤计较,这是什么队伍,都是什么素质。没语言了。。。

1126320655754.JPG

免费打赏
fighter-2001
2005年09月10日 10:53:19
2楼
好啊 人家的出发点就是为中国减少人口嘛 呵呵
回复
yz_love_wj
2005年09月10日 10:57:19
3楼
规范要求是10d,他们焊接的有些连1d都不到,还要求我别要求他们太严格。。。气愤
回复
sunrongtao888
2005年09月10日 13:18:38
4楼
第一次看到,应该是25左右的钢筋,更不允许,闪光对焊本身很难保证质量
回复
wxmlje
2005年09月10日 14:42:18
5楼
对焊接头是这样子啊
把接头位置按50%错开不就行了啊
你们要怎么样?
吃?拿?卡?要?
回复
hantian
2005年09月10日 15:09:08
6楼
呵呵,这年头……
回复
yz_love_wj
2005年09月10日 15:20:17
7楼


这位朋友有没有看过规范?麻烦你把《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2002再看一遍,第5.4.3 条说的很明白,你这种说法跟我们这里施工队伍说法一样,拜托你在工作中不要说这种话,你这样焊接,用上了我也会叫你打掉重来的,费用你自己承担,因重来误了工期,罚你没商量。
回复
yushuo1226
2005年09月10日 20:47:35
8楼
这些施工单位纯粹他妈的混蛋???不过掺着用还行???
回复
wangziquan007
2005年09月10日 21:08:02
9楼


你是哪个部分的,这么没有礼貌,不懂的事不要盲目下结论,我也是监理,没有根据的话我是不会说的,因为有根有据的你们都会这么说
回复
mxj62859130
2005年09月10日 23:09:18
10楼
老芒果说的对,规范明确规定焊点距弯点的长度[10d]。不是焊接质量的问题
回复
dongzikongjian
2005年09月11日 11:35:33
11楼

除此之外同一构件焊接点也不应在同一个部位
特别是抗震设防地区
回复

相关推荐