消防水池的消防用水量问题
xiaojidong26
xiaojidong26 Lv.11
2005年09月10日 10:09:54
只看楼主

比如消防喷淋用的水池 消防蓄水量是按理论流量考虑 还是计算流量考虑呢 实际上计算流量要比理论流量大 的?还有一个建筑的室内消防用水量为15L/S 但计算的流量要比它大 那水箱的十分种水量和水泵接合器是按哪个流量选择呢?谢谢!

比如消防喷淋用的水池 消防蓄水量是按理论流量考虑 还是计算流量考虑呢 实际上计算流量要比理论流量大 的?还有一个建筑的室内消防用水量为15L/S 但计算的流量要比它大 那水箱的十分种水量和水泵接合器是按哪个流量选择呢?谢谢!
免费打赏
little_strong
2005年09月10日 11:24:41
2楼
没看懂楼主意思,还有理论流量、计算流量吗?一般就按规范定的算(理论流量?)
天面水箱十分钟水量大于18立方米时可取18立方。室内消防用水量为15L/S时设置一个水泵接合器就可以了。
回复
qiuqi6510
2008年06月21日 11:18:25
3楼
楼主说的是设计秒流量(作用面积计算的)与按照规范喷水强度的流量之间的差别吧!我也有同感,等待答复中
回复
f_jg2003
2008年06月21日 14:15:24
4楼
虽然有较大的差别,但大多数时候按规范的流量计算就中以了,当然如果按实际可能更安全,一般很少有人深究的。
回复