一台7.5KW的电机用LG 的 is 系列的变频器控制,由于电机问题 及使用场合不一样,用一台2.2 KW的电机配现有的变频, 工作了大约8个小时后出现电压过载故障 (OV)。电机带动 一辊子(长6米,直径300mm) 链条传动(主:从=14:40)请教,什么原因。开始的时候,变频参数是对因7.5KW的电机,8小时后出现OV后修改变频的参数对应2.2KW,故障依旧
一台7.5KW的电机用LG 的 is 系列的变频器控制,由于电机问题 及使用场合不一样,用一台2.2 KW的电机配现有的变频, 工作了大约8个小时后出现电压过载故障 (OV)。
电机带动 一辊子(长6米,直径300mm) 链条传动(主:从=14:40)
请教,什么原因。
开始的时候,变频参数是对因7.5KW的电机,8小时后出现OV后修改变频的参数对应2.2KW,故障依旧
2楼
是直流母线电压过高,过电压保护动作了.
故障发生地运行时还是停车时?
你将电机带动的负载情况仔细说一下.
回复
3楼
谢谢班竹,
故障基本发生在电机启动后几秒内。
电机带动的是一链条传动,从动轮上是一辊子(长6米,直径300mm) 链条传动(主:从=14:40)驱动一5米宽的卷材前进,请问?
回复
4楼
你的“电压过载故障”是什么意思???你说你的是在电机启动几秒后,,看看你的启动时间是不是设的有点不合适。。也就是斜坡上升的时间。。。
回复
5楼
一般来说加速时的过电压现象比较少见,你也可以稍增加加速时间试试.
如果不行,你再查查看故障时的直流母线电压是多少伏?该电机之前是否还有其它电机同时驱动卷材?比方说前面是否有收卷电机?
回复
6楼
inf, 请问:
1:直流母线电压如何测量?
2:前面有否电机同时收卷,对这个电机的启动有什么影响?
回复
7楼
1:直流母线电压如何测量?
2:前面有否电机同时收卷,对这个电机的启动有什么影响?
--------------------------------------------------------------------------------
1.一般变频器都有直流母线电压显示功能,并且在报警内容中可以看到故障时的各项参数,LG的我没用过,不知有没有?你看看说明书,照理是应该有的.
2.前面有电机收卷的话有可能会拖动后面的电机,使后面的电机处于再生制动状态(发电机状态),很容易使后面电机的变频器产生过电压故障.
回复
8楼
你可以先检查变频器的电源电压,是否过高.因为负载是间歇的,可以加大减速(下降)时间.
回复