电容补偿容量计算的公式中有 补偿前的功率因数正切值 减 补偿后的功率因数正切值 补偿后的功率因数好确定 可补偿前的功率因数怎么确定 我只能找到例如电机,荧光灯,空调以及各种机床的单独的功率因数。可是集中补偿的话又怎么确定这些设备的总的补偿前功率因数那?
电容补偿容量计算的公式中有 补偿前的功率因数正切值 减 补偿后的功率因数正切值 补偿后的功率因数好确定 可补偿前的功率因数怎么确定 我只能找到例如电机,荧光灯,空调以及各种机床的单独的功率因数。可是集中补偿的话又怎么确定这些设备的总的补偿前功率因数那?
12楼
用需要系数法分别计算出有功功率和无功功率,可计算出补偿前功率因数。具体公式,找一本电气设计手册,上面都会有介绍。
回复
13楼
很好,有公式,就是有点麻烦啊
回复
14楼
也就两种:经验和公式。。
回复
15楼
补偿前的功率因数是可以实测的,有专门的设备,
补偿后的功率因数一般是供电局要求的,
计算就可以了。
如果按照经验来说,一般20%~30%的变压器容量,如果达到40%的话,说明设备的功率都比较低了,最好能计算一下。
回复
16楼
一般好象是,公寓住宅补偿前可以按0.8考虑,
动力设备不到0.8,
回复
17楼
通过查表可以得到需补偿的数据。
如果从0.8补偿到0.95的话是补偿40%左右。
其实关键看什么负荷了,如果没有具体数据给你就凭经验了。一般不会相差太大
反正补偿柜大多是自投的,需要多少投多少,好象可以控制的。
回复
18楼
按照我单位35KV变电所及各6KV配电室的实际运行经验,补偿电容量可定为变压器额定容量的15%—20%左右即可.且应采用自动补偿控制器;电容组数尽可能多,便于在负荷低谷时补偿。
回复
19楼
如何计算电容量?请高手指教!
回复
20楼
如何计算要补偿的电容量呀?
回复
21楼
好象是总计算有功功率乘补偿率~~~~~~~
补偿前的总功率因数是不是 补偿前的有功功率/补偿前的视在功率 呢??????
回复