电容补偿的 容量怎么确定
wsrf1981
wsrf1981 Lv.2
2005年09月09日 08:04:18
只看楼主

电容补偿容量计算的公式中有 补偿前的功率因数正切值 减 补偿后的功率因数正切值 补偿后的功率因数好确定 可补偿前的功率因数怎么确定 我只能找到例如电机,荧光灯,空调以及各种机床的单独的功率因数。可是集中补偿的话又怎么确定这些设备的总的补偿前功率因数那?

电容补偿容量计算的公式中有 补偿前的功率因数正切值 减 补偿后的功率因数正切值 补偿后的功率因数好确定 可补偿前的功率因数怎么确定 我只能找到例如电机,荧光灯,空调以及各种机床的单独的功率因数。可是集中补偿的话又怎么确定这些设备的总的补偿前功率因数那?
免费打赏
zongxh
2005年09月09日 08:23:13
2楼
需用系数计算负荷中啊
回复
hnlxgjj
2005年09月09日 11:10:05
3楼
一般按变压器的视在容量的30-40%来选取,但有的也选50-60%
回复
haizhong
2005年09月09日 11:17:07
4楼
一般我取近40%的变压器容量
回复
lfzs1230
2005年09月09日 11:23:09
5楼
那楼上的根据是什么呢?
我也想知道怎么计算这个
回复
wsrf1981
2005年09月09日 21:05:47
6楼
电容的容量确定是有计算公式的 我就是不知道补偿前的功率因数怎么确定 例如说一个办公楼整栋楼的补偿前功率因数是 多少?并不是指单个设备的功率因数
回复
peca
2005年09月09日 22:30:17
7楼
P*(tana1+tana2)
回复
z_yigang
2005年09月09日 22:32:48
8楼
回复
peca
2005年09月09日 22:35:56
9楼
补偿后的功率因数角的正切减补偿前的功率因数角的正切,再乘上P30
这个是计算方法,其实按上面的估算方法也行的
回复
wsrf1981
2005年09月10日 10:27:04
10楼
对就是这个公式 但补偿前的功率因数怎么定啊
回复
zhangfeng_1226
2005年09月10日 22:43:11
11楼
同样的问题困扰着我...现在我选变压器容量的40%.居民用户选30%
回复

相关推荐

APP内打开