请教各位有经验的施工人员
yes2
yes2 Lv.2
2005年09月09日 02:42:37
来自于中央空调
只看楼主

我刚刚接触施工现场,现场负责人首先要掌握的就是提料,请问风管的料(也就是镀锌板)的料是怎么算的?好象镀锌板都是1mX2m的吧?望复!谢谢

我刚刚接触施工现场,现场负责人首先要掌握的就是提料,请问风管的料(也就是镀锌板)的料是

怎么算的?好象镀锌板都是1mX2m的吧?

望复!谢谢
免费打赏
njzxh
2005年09月09日 08:14:33
2楼
镀锌钢板有两种常见规格,其中一种是1x2.
料的算法查看定额和通风工工艺手册.
回复
tangyongkuo
2005年09月09日 08:51:49
3楼
也有1.25*2.5的啊.另外还有卷材
回复
atbeijing2008
2005年09月09日 09:17:55
4楼
常见的是1mX2m
回复
goodluck_lxf
2005年09月09日 11:39:00
5楼

对啊
回复
lwy9988
2005年09月09日 15:33:15
6楼
是不是有板材和卷材之分呢,我也是刚做施工的不是很清楚啊!
回复
njzxh
2005年09月09日 17:21:51
7楼
有板材和卷材之分的,但项目上好像用卷材不多。
回复
yes2
2005年09月14日 19:14:14
8楼
我的算法就是在图纸上量出面积乘以一个损耗再除以2就是板的张数。

不知道这么误差大不大啊?
回复
hyb9918
2005年09月14日 20:16:33
9楼
标准板有1m*2m和1.24m*2.44m,通常用卷板多点,卷板便宜。卷板的宽度也有1m和1.22m的。要根据施工方便(风管规格)来下材料以免造成浪费。
教你一招偷懒的:叫个工人师傅帮你好了。
回复
zwxdh
2005年09月14日 20:42:56
10楼
呵呵,这种东西最好去现场看看.学的才多,印象才深刻
回复
zhwei_1_1
2005年09月14日 22:54:56
11楼
风管长度方向一般加20MM就够,长边加28MM,短边加8MM,这是一次咬口,跟距咬口方式不同,加的长短不同
回复

相关推荐

APP内打开