讨论基坑支护设计使用年限问题
longjunw
longjunw Lv.3
2010年06月04日 05:32:36
来自于建筑施工
只看楼主

基坑工程规模越来越大,深度越来越深,基坑工程的工期也越来越长。但是,众所周知,基坑工程大多数是临时性结构,那么其设计使用年限应该如何确定呢?希望广大土友展开讨论。

基坑工程规模越来越大,深度越来越深,基坑工程的工期也越来越长。但是,众所周知,基坑工程大多数是临时性结构,那么其设计使用年限应该如何确定呢?希望广大土友展开讨论。
免费打赏
zhoupaifc
2010年06月06日 19:36:29
2楼
一般工程2年就足够了吧
回复
waic
2010年06月06日 20:03:15
3楼
正常不过超过两年。临时结构。
回复
longjunw
2010年06月07日 05:56:56
4楼
希望有更多的人关注此问题
回复
longjunw
2010年06月07日 05:59:56
5楼
我们经常见到设计使用年限规定为半年、一年的。问他为什么?他说是使用年限长了,专家评审时通不过。
回复
longjunw
2010年06月07日 06:01:08
6楼
可作为建设单位,当然希望长一点为好。现在很多基坑工程,一年根本搞不完的。
回复
geoworld
2010年06月07日 11:57:57
7楼
基坑支护属于临时结构,一般为一年;有时需要根据业主需要(基坑大),可以是两年,但不应该超过两年。

[ 本帖最后由 geoworld 于 2010-6-7 12:01 编辑 ]
回复
longjunw
2010年06月15日 11:15:38
8楼
超过两年的怎么办?
回复
geoworld
2010年06月18日 08:24:34
9楼
个人理解如下,不对之处请各位指正:
1. 超过24个月,应按永久支护结构来设计,尤其涉及有锚索(杆)的体系。如《岩土锚杆(索)技术规程》(CECS 22: 2005)中指出“永久性锚杆为设计使用期超过24个月的锚杆,临时性锚杆为设计使用周期不超过24个月的锚杆”。确定是永久还是临时体系后,计算锚杆的安全系数就不同了,如安全等级为I(罗马1)级,临时锚杆的最小安全系数为1.8,永久锚杆的最小安全系数为2.2;
2.如果有特殊岩土,如膨胀土或季节性冻土等,可能还涉及到取岩土参数问题,即如何合理确定岩土长期强度。如果工期短,这个问题不突出,甚至可以忽略;
3.此外,体系的防腐要求也不一样。临时的可能没有防腐要求。
回复
设计小兵
2010年06月18日 13:52:00
10楼
同意10楼意见,我们广州一个项目基坑的设计年限为2年
回复
fzyt
2010年08月26日 15:36:14
11楼
应该按照2年计,太长会锈蚀、位移加大等情况。特别是软土地区,位移有时候是持续的,1年还不收敛
回复

相关推荐

APP内打开