关于二次接线的问题!
rociceblue
rociceblue Lv.2
2010年06月03日 09:37:58
只看楼主

我现在设计一个项目的二次接线,按照我的理解,接线标识应该为:即:线号+元件符号+元件端子我只负责出图,让专门的厂家去生产,昨天厂家的技术跟我说,这种标识不行,影响他们效率。他们的方案是接线应该为:即:线号+元件编号+元件端子请问哪种比较好?哪种是被用户所认可的?谢谢!

我现在设计一个项目的二次接线,按照我的理解,接线标识应该为:
1.jpg

即:线号+元件符号+元件端子
我只负责出图,让专门的厂家去生产,昨天厂家的技术跟我说,这种标识不行,
影响他们效率。他们的方案是接线应该为:
2.jpg

即:线号+元件编号+元件端子
请问哪种比较好?哪种是被用户所认可的?
谢谢!

1.jpg


2.jpg

免费打赏
hwc_wy
2010年07月13日 10:34:23
12楼
行业的规范是这样的,方便操作和施工
回复
ivw2008
2010年07月14日 23:31:20
13楼
线号+元件编号+元件端子
回复
成套毛毛
2010年07月15日 17:45:02
14楼
两者都可以,主要还是看公司里的习惯用哪种
一直以来我们都用第一种,原理号+元件符号+端子号
回复
hebiam
2010年07月16日 10:09:54
15楼
请问一下,中高压的图纸是怎么编的呢?和低压一样吗?


我以前在一个中压厂,接线图是:元器件符号+端子号
回复
小林电气
2010年07月17日 10:58:55
16楼
用线端信息生成程序,可以生成第一种格式的(只不过里面的"/"用":"代替),如果用户想要第二种方式的图,只需运行其中的"标>安",就可以生成第二种方式的接线图.
回复
myt7426641
2013年09月20日 20:35:22
17楼
果断第二种接法
回复
kk_weilianggang
2013年10月16日 11:27:17
18楼
坐进观天了,我一直都是用第一种。
想不到第二种还是大众认可的。。
回复
chenzy0221
2015年06月06日 16:01:06
19楼
学习了,很受用哦
回复
xolex
2015年07月01日 19:26:12
20楼
我这里也是线号+元件符号+元件端子号
回复
俺是做配电柜的
2015年08月04日 11:42:15
21楼
师傅教的是第二种,个人感觉第一种画图有好处,增加减少元件后接线图改动少