关于二次接线的问题!
rociceblue
rociceblue Lv.2
2010年06月03日 09:37:58
只看楼主

我现在设计一个项目的二次接线,按照我的理解,接线标识应该为:即:线号+元件符号+元件端子我只负责出图,让专门的厂家去生产,昨天厂家的技术跟我说,这种标识不行,影响他们效率。他们的方案是接线应该为:即:线号+元件编号+元件端子请问哪种比较好?哪种是被用户所认可的?谢谢!

我现在设计一个项目的二次接线,按照我的理解,接线标识应该为:
1.jpg

即:线号+元件符号+元件端子
我只负责出图,让专门的厂家去生产,昨天厂家的技术跟我说,这种标识不行,
影响他们效率。他们的方案是接线应该为:
2.jpg

即:线号+元件编号+元件端子
请问哪种比较好?哪种是被用户所认可的?
谢谢!

1.jpg


2.jpg

免费打赏
thb-lt
2010年06月03日 10:24:57
2楼
一般都是用 线号+元件编号+元件端子 ~~
回复
lingxuct
2010年06月03日 12:34:55
3楼
厂家的正规!5/2是指:第5号元件的2号接线柱。
回复
tangaizhi123
2010年06月12日 15:22:38
4楼
(I-)安装单元号+元件编号+元件端子号
回复
jun-john.shi
2010年06月12日 15:51:20
5楼
这个,这个,其实都是可以啦!
国内都是第二种,厂家的那种,就是采用元件的安装编号。而2HD等是原理图代号,工人不需要,还是安装编号来得简单,效率高;
国外也有这种图,画得样子差不多,但是一般不单独再编一个生产玩了没什么用的安装编号,就用2HD这样的代号,工人稍微麻烦点,但是说实话用户维修看图方便啊
回复
马仔
2010年06月16日 18:03:25
6楼
一般是第二种接法
回复
heyanming123456
2010年06月20日 16:37:32
7楼
:kiss:
回复
maquanxi723
2010年07月12日 15:51:27
8楼
对标?
回复
chjs001
2010年07月12日 22:00:42
9楼
第一种才是规范的 相对编码规则
回复
yebuxing7hao
2010年07月13日 08:59:27
10楼
的确是第二种对于工人来说接线更简单些
回复
sydl18
2010年07月13日 09:53:22
11楼
厂家对的,还有我们这里都是2/4-2,6-2这么表示的
回复

相关推荐

APP内打开