现在普通的高层住宅,地下室有2层,中间有过道其余为小储藏室,现需要设置机械排烟,请问计算面积该按什么计算啊? 是只算过道面积呢还是全部的面积都计算啊? 我这还有老师和我说是过道面积加最大一个房间的面积,请问到底是按什么计算呢? 谢谢

现在普通的高层住宅,地下室有2层,中间有过道其余为小储藏室,现需要设置机械排烟,请问计算面积该按什么计算啊? 是只算过道面积呢还是全部的面积都计算啊? 我这还有老师和我说是过道面积加最大一个房间的面积,请问到底是按什么计算呢? 谢谢
免费打赏
0755.008
2010年06月02日 16:57:36
2楼
就是这么算,火灾时走道一直开,哪个房间着火开哪个房间的。
回复
二虎
2010年06月02日 23:25:44
3楼
2种算法都存在

我们这还经常是把小储藏间定性为丁戊类储藏间,因无可燃物,又无人员停留,就只需用排风扇做通风,不做排烟了:lol
回复
二虎
2010年06月02日 23:26:54
4楼
走道排烟按实际情况确定
回复
zhangjieasd
2010年06月04日 10:34:42
5楼
那就是按总面积算了 除去不与走到相连的部分
回复
wrt0357
2010年06月06日 00:10:25
6楼
首先高规规定了超多50或总超多200的地下房间,以及超过20的走道,你说你属于那种,看建规防烟分区的划分,高规大于建规,所以储藏室门不是防火门的一律统一加起来