自动喷淋系统设置高位水箱,高位水箱要接到报警阀前,如果报警阀在泵房内,高位水箱的管子接到地面泵房里,根据水箱设置的高度产生的水压减去水利损失,那么能不能保证喷头最不利点水压呢?
自动喷淋系统设置高位水箱,高位水箱要接到报警阀前,如果报警阀在泵房内,高位水箱的管子接到地面泵房里,根据水箱设置的高度产生的水压减去水利损失,那么能不能保证喷头最不利点水压呢?
2楼
对于一般建筑物是不会满足的,自喷的沿程损失挺大的,再加上局部损失,我还没看到有有满足的,除非高位水箱高出最不利点喷头有几十米,我碰到的工程是这样的——除非高出35米左右,
否则应该使用稳压装置稳压!
回复
3楼
那意思是不是单独高位水箱是没有用的了,要在屋顶设置稳压装置了。
回复
4楼
压力很难满足的。建议把报警阀安装在使用建筑内。这样接入的高位水箱的水头损失相对少了。
回复
5楼
消火栓7m,喷淋最不利点的工作压力不应低于0.05MPa.
回复
6楼
楼主,对于喷淋来说,单独设一个高位消防水箱,可以说绝大多数情况下是没有什么用的!
回复
7楼
不错,看来是这样的,可是为什么还要规定要设置呢?这样岂不是浪费资源。
回复
8楼
楼上,消火栓系统就目前规范来说,是要设置高位水箱的(常高压除外),
而喷淋如果设置高位水箱,一般来说是要加稳压装置的!
回复
9楼
我觉得连增压设备也得要巴,不然从顶下来后在上去可能有点压力不够巴。
回复
10楼
要满足最不利点的水压不小于0.05MPa,这样计算下来一般的所谓高位水箱是不能满足要求的肯定要增设稳压措施。
回复
11楼
稳压装置其实与增压设备可以说是一种,两个叫法!
回复