排烟问题请指教。
godwangyan
godwangyan Lv.3
2010年06月01日 16:58:00
来自于通风排烟
只看楼主

请问丙二类单层厂房,长88m,宽43m。中间最高点8.8m,有可开启高窗,窗户可开启面积超过建筑面积的2%,请问如何确定是否需要机械排烟?如果需要风量怎么计算?采用何种方式?谢谢。[ 本帖最后由 godwangyan 于 2010-6-10 11:34 编辑 ]

请问丙二类单层厂房,长88m,宽43m。中间最高点8.8m,有可开启高窗,窗户可开启面积超过建筑面积的2%,请问如何确定是否需要机械排烟?如果需要风量怎么计算?采用何种方式?谢谢。

[ 本帖最后由 godwangyan 于 2010-6-10 11:34 编辑 ]
免费打赏
godwangyan
2010年06月02日 15:56:44
2楼
那现在我该做的就是去核对一下可开外窗的面积跟地面面积的比例吗?来选择自然排烟或者机械排烟。
回复
godwangyan
2010年06月02日 22:51:01
3楼
请问如何判定到底采用自然排烟还是机械排烟方式呀?
回复
godwangyan
2010年06月03日 14:47:49
4楼
谢谢指点了,我去看看书上怎么说。
回复
godwangyan
2010年06月10日 11:35:42
5楼
我还是拿不准该如何处理,我个人认为自然排烟已经满足排烟需求,求高人帮我拿拿主意,谢谢。:)
回复
godwangyan
2010年06月10日 11:44:22
6楼
还有就是规范中说的可开启外窗,普通高度的窗户算吗?还有就是中悬窗可开启角度是多少呀?

[ 本帖最后由 godwangyan 于 2010-6-10 12:10 编辑 ]
回复
dachnwy
2010年06月10日 14:24:13
7楼
开窗的净面积大于建筑面积2%,窗户位置高于净空一半以上。距离别超30m。满足这个 就可以不做机械排烟。另外,中悬窗的可开启角度一般采用45度。即窗的面积就是长*宽*sina45度,按照这个算吧。