楼主,您提供的相关方案我仔细看过。想在这提出以下几点:
关于外悬挑架的施工方案不是很全面,1),脚手架的搭设方案不是很详细,如何处是悬挑,何处是落地。如果是商业楼,那就很可能在一层板就会出现局部悬挑和局部落地,该节点的卸荷措施未能表达清楚。
2)计算书不是很全面,一般外伸长度1.5米或1.1米的悬挑计算。抽取风荷载最不利的楼层进行验算。
3)缺少脚手架的节点详图,如悬挑工字钢的平面布置,脚手架的搭设图,立面搭设图,连墙件的安装详图,卸料平台的计算和施工电梯断开的处理措施。都不够完善。
4)后浇带的方案有待考虑。虽然考虑工期。但是考虑到结构受力最不利处的预留措施不够详细。其他的我都不多说了。
回复
8楼
多看现场。多总结。方案就出来了。别人的方案你自己不一定能合适。