看了好图, 搞不清楚 消防接线箱和消防模块箱是否是一个设备?谢谢了!
看了好图, 搞不清楚 消防接线箱和消防模块箱是否是一个设备?
谢谢了!
2楼
:hug:
回复
3楼
别人刚告诉我模块箱和消防接线箱是不一样的,模块箱里就只接模块, 就不懂了, 什么时候得用模块箱?:hug: :hug:
谢谢了!
回复
4楼
发现你问了好多问题啊~~~~~
如果你看过任何一个厂家的产品的话就不会再问这些问题了
回复
5楼
谢谢楼上。。看了样本, 但发现有的还没有。。。有的介绍不是很详细的。。希望有好的样本就好了。。
回复
6楼
接线箱和模块箱还是很容易区分的。
模块箱主要是装输入输出模块用的,单个模块有的不用模块箱都行。
可以直接电联产品厂家嘛。
回复
7楼
谢谢楼上, 学习了!:)
回复
8楼
消防接线箱和消防模块箱不是一个设备,顾名思义,接线箱是方便把不同回路的、不同用处的导线汇集到一起,然后根据各自用途进行连接,模块箱就是装模块用的,输入、输出、广播等安装在这里边。
回复
9楼
消防接线箱和消防模块箱不是一个设备
消防接线箱和消防模块箱不是一个设备,顾名思义,接线箱是方便把不同回路的、不同用处的导线汇集到一起,然后根据各自用途进行连接,模块箱就是装模块用的,输入、输出、广播等安装在这里边。
回复
10楼
谢谢8.9楼。。。学习了。。:)
回复
11楼
通常就是一个箱子而已!
回复