消防报警电话线应该是2线还是4线?
tsml
tsml Lv.5
2005年09月07日 01:09:03
来自于防雷减灾
只看楼主

一些图上总是把若干消防报警电话并接到两根电话线上引下至电话主机,这应该算是总线制吧。但我看海湾的说明是:与控制器采用无极性信号二总线连接,与总线制编码电话孔采用四线制连接,与多线制电话主机采用电话二总线连接。请问到底是2线还是4线,2线与4线实现的功能上有什么不同?

一些图上总是把若干消防报警电话并接到两根电话线上引下至电话主机,这应该算是总线制吧。
但我看海湾的说明是:与控制器采用无极性信号二总线连接,与总线制编码电话孔采用四线制连接,与多线制电话主机采用电话二总线连接。
请问到底是2线还是4线,2线与4线实现的功能上有什么不同?
大胡子
2005年09月07日 08:24:57
2楼
2线
回复
tsml
2005年09月07日 12:01:25
3楼
那请问总线制编码电话是什么
回复
zn28
2005年09月07日 12:09:42
4楼
无语
回复
李兴龙机电科技
2005年09月07日 18:13:16
5楼
我看的样本是2根。
回复
cwq123
2005年09月07日 21:38:52
6楼
近日我的一份设计也是用海湾产品,对消防电话,我记得总线制的是两条。
回复
wuxianchuangyi
2005年09月07日 22:08:59
7楼
总线制,电话线当然是两根
如果要编码一一对应,再加四根!(24V电源、信号总线)。
回复
z_yigang
2005年09月07日 23:31:03
8楼
2
回复
xu_tk
2006年06月21日 10:26:49
9楼
一般场所的设计,总线制电话线只需要两根,对于那些机房较多,必须设置分机的,最好是设计带地址编码的,施工起来简便一点。
回复
crazyboy
2006年06月21日 12:43:04
10楼
我的理解是总线电话的模块需要24伏电源,所以是四根线,而到电话的线是2根,图面上是几根线,可能还是看考虑模块放在什么位置
回复
ythsq@co163
2006年06月23日 11:39:56
11楼
总线制电话需要两根,

多线制需要每个电话及或者相同报警区域内的多个电话用同 两根电话线,

电话总线制 就相当于报警线路中的一个报警点,但是他传送的 不是火警信号,是把语音信号变成数字信号,传输到消防主机又把信号变回语音信号,并且分配到相应的电话接听分区,值班员再接听,
回复