请教辽宁地区如鞍山,沈阳等地区的冷负荷指标及热负荷指标估算值为多少?
zlj810307
zlj810307 Lv.2
2010年05月31日 16:44:40
来自于中央空调
只看楼主

如题.请教辽宁地区如鞍山,沈阳等地区的冷负荷指标及热负荷指标估算值为多少?通常做商场的采暖部分是不是可以利用室外热网提供热水谢谢各位大侠指教

如题.请教辽宁地区如鞍山,沈阳等地区的冷负荷指标及热负荷指标估算值为多少?通常做商场的采暖部分是不是可以利用室外热网提供热水

谢谢各位大侠指教
免费打赏
198685218
2010年06月01日 20:54:13
2楼
估算值都是一个数值区间,不了解那儿,可能选型得用热负荷计算,商场一般冷负荷选择的话是150-250W/M2 水冷机组的话一般采用接城市热网冬季制热
回复
kanshuderen
2010年06月03日 11:00:03
3楼
其实热负荷估算值也不是很高,关键是外墙的保温要做到位,
冬季室内热负荷有160w每平方已经足足有余了。设计院的设计数值还要低。
夏季冷负荷要求也不高,有120w左右即可。
回复
kanshuderen
2010年06月03日 11:01:26
4楼
一般沈阳地区商场采暖都是用外网为热源的,前提是你所在的地区的热站有足够多的富余量提供给你。
回复