讨论一下双电源与双回路的问题
liuchong_5hao
2010年05月31日 12:42:17
只看楼主

供配电系统设计规范GB60052-95中第2.0.2条一级负荷应由两个电源供电;第2.0.6条 二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电。我想问的是双回路与双电源有区别吗?还有一点不太明白:消防电源中(消防水泵、排烟风机等),双电源和双回路是不是都需在末端自动切换呀?如果采用双电源可以理解为:一路市电,一路柴油机,两条线缆到末端自动切换;双回路按楼上说的是不是两条线缆(分别引自同一变电站的两台变压器)也到末端自动切换呀?

供配电系统设计规范GB60052-95中第2.0.2条一级负荷应由两个电源供电;第2.0.6条 二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电。
我想问的是双回路与双电源有区别吗?
还有一点不太明白:
消防电源中(消防水泵、排烟风机等),双电源和双回路是不是都需在末端自动切换呀?
如果采用双电源可以理解为:一路市电,一路柴油机,两条线缆到末端自动切换;
双回路按楼上说的是不是两条线缆(分别引自同一变电站的两台变压器)也到末端自动切换呀?
希望高手给解答,:time:
免费打赏
ar1118du
2010年06月10日 15:46:17
52楼
双电源强调的是两路电源在电网上的 相对独立或 很弱的联系,两个电源不能同时损坏;用户使用时可以是一用一备,可以同时使用,各自承担一部分负荷;
一级负荷要求由双重电源供电;
二级负荷由双回路供电;

到了用户使用时,消防电源末端自切,是双电源,分别引自不同电源受电点;

设置自备电源比从电力系统获得第二电源合理时,是可以 一路市电 加 一路自备电源来实现双电源的
回复
dopic
2010年06月10日 16:15:01
53楼
是否可以这样理解
双电源是指有两个变电站供电,发电机通常只是备用电源
双回路是指同一变电站出的两条(线路)供电
回复
rukawa106
2010年06月10日 17:31:21
54楼
呵呵····这个我们刚学过:
双电源是指;①来自两个发电厂
②来自两个地区变电所
③1路市电+自备发电机
双回路:有变电所(不一定是同一变电所)引出的两回路供电路线
回复
宁波盛誉
2010年06月10日 22:12:23
55楼
:handshake 太好了。学习。
回复
chjs001
2010年06月10日 22:13:56
56楼
双电源好理解,双回路如果你知道环网供电方式你就知道了啊
回复
zhouchang2007
2010年06月10日 23:11:06
57楼
双电源和双回路\都需在末端自动切换:)
回复
qqwwdr153354
2010年06月10日 23:43:02
58楼

同意,就是这么个意思。。。。。。。。。。。。
回复
huhu2223
2010年06月11日 08:38:37
59楼


双电源比双回路可靠性要高
回复
noiyezi
2010年06月11日 08:39:01
60楼
学习了,原来是这样的啊
回复
之清
2010年06月11日 11:31:45
61楼
我觉得这就是新的《供配电系统设计规范》GB50052-2009的没有讲清楚的地方,也是最大失败的地方,
国外根本没有双回路说法,就两个电源,市电就是一个电源,报批搞不知道为什么没有通过的,按照字面解释,就两个回路就可以了