供配电系统设计规范GB60052-95中第2.0.2条一级负荷应由两个电源供电;第2.0.6条 二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电。我想问的是双回路与双电源有区别吗?还有一点不太明白:消防电源中(消防水泵、排烟风机等),双电源和双回路是不是都需在末端自动切换呀?如果采用双电源可以理解为:一路市电,一路柴油机,两条线缆到末端自动切换;双回路按楼上说的是不是两条线缆(分别引自同一变电站的两台变压器)也到末端自动切换呀?
我想问的是双回路与双电源有区别吗?
还有一点不太明白:
消防电源中(消防水泵、排烟风机等),双电源和双回路是不是都需在末端自动切换呀?
如果采用双电源可以理解为:一路市电,一路柴油机,两条线缆到末端自动切换;
双回路按楼上说的是不是两条线缆(分别引自同一变电站的两台变压器)也到末端自动切换呀?
希望高手给解答,:time: