讨论一下双电源与双回路的问题
liuchong_5hao
2010年05月31日 12:42:17
只看楼主

供配电系统设计规范GB60052-95中第2.0.2条一级负荷应由两个电源供电;第2.0.6条 二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电。我想问的是双回路与双电源有区别吗?还有一点不太明白:消防电源中(消防水泵、排烟风机等),双电源和双回路是不是都需在末端自动切换呀?如果采用双电源可以理解为:一路市电,一路柴油机,两条线缆到末端自动切换;双回路按楼上说的是不是两条线缆(分别引自同一变电站的两台变压器)也到末端自动切换呀?

供配电系统设计规范GB60052-95中第2.0.2条一级负荷应由两个电源供电;第2.0.6条 二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电。
我想问的是双回路与双电源有区别吗?
还有一点不太明白:
消防电源中(消防水泵、排烟风机等),双电源和双回路是不是都需在末端自动切换呀?
如果采用双电源可以理解为:一路市电,一路柴油机,两条线缆到末端自动切换;
双回路按楼上说的是不是两条线缆(分别引自同一变电站的两台变压器)也到末端自动切换呀?
希望高手给解答,:time:
免费打赏
gamineshow
2010年06月07日 16:04:00
22楼
消防负荷也看等级的

二级负荷,也仅仅是宜用双回路供电

既然是宜,那就完全可以单回路供电
回复
xss0412
2010年06月07日 16:12:52
23楼
学习了
回复
leiio_leiio
2010年06月08日 10:08:50
24楼
比方说:俩市电引来就是双电源(完全没有联系的俩电源提供)
一台变压器引出的两路就是双回路
只是个最常用的形象比方啊
回复
xhwnjut
2010年06月09日 09:38:13
25楼

防火规范中11.1.5 消防控制室,消防水泵房,防烟与排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。针对上面的消防负荷,双电源或双回路必须在末端自动切换了。
回复
yykjz
2010年06月09日 12:27:05
26楼
顶17楼。说的没错!
回复
li23fan
2010年06月09日 12:43:40
27楼
顶起来
回复
gongch
2010年06月09日 13:16:14
28楼
同意21楼的说法。
回复
阿sirs
2010年06月09日 13:53:55
29楼
现在的供电网络不都是连在一起的吗,还怎么分是不是双电源?
比如我一个电厂的两回出线,分别接到A变和B变,那从A变和B变分别接线的话能算是双电源吗?

[ 本帖最后由 songzhq119 于 2010-6-9 16:46 编辑 ]
回复
ys28040204
2010年06月09日 14:32:43
30楼
双电源供电也可以是单回路也可以是双回路吧!
回复
aabb33j
2010年06月09日 15:10:37
31楼

不能。
回复

相关推荐

APP内打开