讨论一下双电源与双回路的问题
liuchong_5hao
2010年05月31日 12:42:17
只看楼主

供配电系统设计规范GB60052-95中第2.0.2条一级负荷应由两个电源供电;第2.0.6条 二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电。我想问的是双回路与双电源有区别吗?还有一点不太明白:消防电源中(消防水泵、排烟风机等),双电源和双回路是不是都需在末端自动切换呀?如果采用双电源可以理解为:一路市电,一路柴油机,两条线缆到末端自动切换;双回路按楼上说的是不是两条线缆(分别引自同一变电站的两台变压器)也到末端自动切换呀?

供配电系统设计规范GB60052-95中第2.0.2条一级负荷应由两个电源供电;第2.0.6条 二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电。
我想问的是双回路与双电源有区别吗?
还有一点不太明白:
消防电源中(消防水泵、排烟风机等),双电源和双回路是不是都需在末端自动切换呀?
如果采用双电源可以理解为:一路市电,一路柴油机,两条线缆到末端自动切换;
双回路按楼上说的是不是两条线缆(分别引自同一变电站的两台变压器)也到末端自动切换呀?
希望高手给解答,:time:
免费打赏
liuchong_5hao
2010年06月04日 08:36:49
12楼


哪个规范要求‘消防水泵、电梯、防排烟等必须在末端进行切换,不管是双回路或是双电源’?
回复
seeyoukk
2010年06月04日 16:44:47
13楼
:call: :call:
回复
dianqipanli
2010年06月05日 20:10:41
14楼
《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008
13.9.6消防水泵、消防电梯、防烟及排烟风机等的两个供电回路,应在最末一级配电箱处自动切换。
13.9.9除消防水泵、消防电梯、防烟及排烟风机等消防设备外,各防火分区的消防用电设备,应由消防电源中的双电源或双回路线路电源供电,并满足下列要求:
1.末端配电箱应设置双电源自动切换装置,该箱应安装于所在所在防火分区内;
回复
qweknm
2010年06月06日 14:27:02
15楼
学习了
回复
weilmeng
2010年06月06日 22:51:58
16楼
学习了
回复
jiu-chang
2010年06月07日 02:39:44
17楼
双电源是有两个电源给同一个用电器供电,
双回路是同一个电源通过两个线路给同一个用电器供电。
回复
dhmxiaomei
2010年06月07日 14:16:22
18楼
:lol 蛮有用的问题。希望能学习学习。那些都是规范的问题,但是我们每次还是弄不懂
回复
cf568
2010年06月07日 14:57:35
19楼
学习了
回复
five0126
2010年06月07日 15:47:58
20楼
双回路供电可靠性低于双电源
回复
zhp1025
2010年06月07日 15:56:28
21楼
双电源就是两种没有关联或不同两处的电源
双回路就是两条回路,级别低于双电源
可以理解为一个配电柜从母线上引来两路电源
回复