供配电系统设计规范GB60052-95中第2.0.2条一级负荷应由两个电源供电;第2.0.6条 二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电。我想问的是双回路与双电源有区别吗?还有一点不太明白:消防电源中(消防水泵、排烟风机等),双电源和双回路是不是都需在末端自动切换呀?如果采用双电源可以理解为:一路市电,一路柴油机,两条线缆到末端自动切换;双回路按楼上说的是不是两条线缆(分别引自同一变电站的两台变压器)也到末端自动切换呀?

供配电系统设计规范GB60052-95中第2.0.2条一级负荷应由两个电源供电;第2.0.6条 二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电。
我想问的是双回路与双电源有区别吗?
还有一点不太明白:
消防电源中(消防水泵、排烟风机等),双电源和双回路是不是都需在末端自动切换呀?
如果采用双电源可以理解为:一路市电,一路柴油机,两条线缆到末端自动切换;
双回路按楼上说的是不是两条线缆(分别引自同一变电站的两台变压器)也到末端自动切换呀?
希望高手给解答,:time:
免费打赏
liuchong_5hao
2010年05月31日 12:42:44
2楼
欢迎大家积极讨论,给予解答!
回复
lyx-007
2010年05月31日 12:47:09
3楼
如果采用双电源可以理解为:一路市电,一路柴油机,两条线缆到末端自动切换
回复
liuchong_5hao
2010年06月01日 11:05:54
4楼
那二级负荷的双回路呢?怎么理解?
回复
yusan.h
2010年06月01日 14:30:27
5楼
讨论一下双电源与双回路的问题
双电源就是两个电源,这两个电源是互相独立的由两个发电站送来的电源,或如楼主说的一个是市电,一个是由柴油发电机组提供的电源。
双回路就是两个回路,显然是指在特定的条件下从一个电源引出两个回路向负荷供电。双电源与双回路应该是两个是不同的概念。举个例子说明:工厂甲从Q电站1接口引电源应用,工厂乙也从Q电站2接口引电源应用。有人就想出了一个办法在两个工厂电源之间装上一个转换开关,当工厂甲的电源故障时,通过转换开关将工厂乙的电源引来,维持正常的生产用电。同理,工厂乙电源出现故障时也可以实现维持正常的生产用电。这就是典型的双回路供电,而不能说是双电源供电。因为工厂甲乙都是从Q 电站引来的电源,是同一个电源 。
事实上随着电网规模不断地扩大,在一个地区内供电都应该是双回路及多回路供电。要实现双电源供电只能象楼主说的一个是采用市电,一个是由柴油发电机组提供的电源。
回复
liuchong_5hao
2010年06月01日 16:58:11
6楼
谢谢楼上的解答:time:
不过还是有疑问,双电源的比较好理解,双回路的还是不太明白。
供配电系统设计规范GB60052-95中规定:二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电。
我们以下面的为例来说说:我有个建筑物是二级负荷,其中的消防水泵也是二级负荷,那如何给消防水泵供电?是不是需从配电室引两路线缆到末端去切换呀?如果是这样的话,那跟一级负荷有什么区别?(一级负荷规范中规定双电源到末端切换)
希望各位继续关注,给予解答,一定把这个问题彻底搞清楚了!
回复
wanglun0817
2010年06月01日 21:12:22
7楼
消防电源中(消防水泵、排烟风机等),双电源和双回路\都需在末端自动切换,强制性规范
回复
liuchong_5hao
2010年06月02日 08:29:57
8楼


哪个规范中说‘双电源和双回路都需在末端自动切换’?说具体点
回复
liuchong_5hao
2010年06月03日 08:43:33
9楼
顶起来,期待高手出来解答:)
回复
ccm9810204
2010年06月03日 10:32:53
10楼
1.可以肯定的一点是消防水泵、电梯、防排烟等必须在末端进行切换,不管是双回路或是双电源
2.双回路与双电源还是有区别的,双电源也或说成双回路,反之不成立
双电源是分属于不同城市电网(比如变压器与发电机分别提供的电源),双回路可以属于同一城市电源(比如分别引自两台变压器,且此两台变压器是同一电网如10KV高压网)