请教净空高度超过6m的房间的排烟问题
tanya814
tanya814 Lv.3
2010年05月31日 11:13:16
来自于通风排烟
只看楼主

《建筑设计防火规范》表9.4.5关于机械排烟系统的最小排烟量中规定:室内净高超过6m且不划分防烟分区的空间,单位排烟量按60m3/(h.m2).《实用供热空调设计手册》第二版中关于地上建筑防火分区与防烟分区的划分原则中净空高度超过6m的房间不划分防烟分区,防烟分区的面积就等于防火分区的面积。请问下室内净高超过6m的房间可不可以划分防烟分区,然后按一个排烟系统担负多个防烟分区的排烟来做?

《建筑设计防火规范》表9.4.5关于机械排烟系统的最小排烟量中规定:室内净高超过6m且不划分防烟分区的空间,单位排烟量按60m3/(h.m2).
《实用供热空调设计手册》第二版中关于地上建筑防火分区与防烟分区的划分原则中净空高度超过6m的房间不划分防烟分区,防烟分区的面积就等于防火分区的面积。
请问下室内净高超过6m的房间可不可以划分防烟分区,然后按一个排烟系统担负多个防烟分区的排烟来做?
免费打赏
xiaoyong331
2012年04月05日 15:36:02
12楼
学习中,还没碰见过6M以上的建筑!
回复
wymdeai
2014年12月17日 16:48:19
13楼
zjg8237372 发表于 2010-6-2 15:47 规范的原话:“室内净高超过6m且不划分防烟分区的空间”明明有个“且”,是两个条件必须并联才能成立。规 …哪到底是做还是不做呢
回复