请教净空高度超过6m的房间的排烟问题
tanya814
tanya814 Lv.3
2010年05月31日 11:13:16
来自于通风排烟
只看楼主

《建筑设计防火规范》表9.4.5关于机械排烟系统的最小排烟量中规定:室内净高超过6m且不划分防烟分区的空间,单位排烟量按60m3/(h.m2).《实用供热空调设计手册》第二版中关于地上建筑防火分区与防烟分区的划分原则中净空高度超过6m的房间不划分防烟分区,防烟分区的面积就等于防火分区的面积。请问下室内净高超过6m的房间可不可以划分防烟分区,然后按一个排烟系统担负多个防烟分区的排烟来做?

《建筑设计防火规范》表9.4.5关于机械排烟系统的最小排烟量中规定:室内净高超过6m且不划分防烟分区的空间,单位排烟量按60m3/(h.m2).
《实用供热空调设计手册》第二版中关于地上建筑防火分区与防烟分区的划分原则中净空高度超过6m的房间不划分防烟分区,防烟分区的面积就等于防火分区的面积。
请问下室内净高超过6m的房间可不可以划分防烟分区,然后按一个排烟系统担负多个防烟分区的排烟来做?
免费打赏
snail_yin
2010年05月31日 13:30:18
2楼
我的理解是6m不可以划分防烟分区,由于高度太高,即使设置了挡烟垂壁一类的东西,也起不到挡烟的作用。
回复
cake_01
2010年05月31日 19:43:36
3楼
同意2楼的意见。:victory:
回复
zjg8237372
2010年06月02日 15:47:33
4楼

规范的原话:“室内净高超过6m且不划分防烟分区的空间”明明有个“且”,是两个条件必须并联才能成立。规范之所以超过6米可以不划分防烟分区,主要是层高过高时再设挡烟垂壁一则垂壁高度过长导致成本增大,二则空间上会不便于使用。一定要设垂壁划分防烟分区在道理上是完全没有问题的,只要垂壁下缘距离地面高度不大于5.5米即可,关于这一点本人已咨询公安部天津消防研究所得到肯定答复。
回复
xjwszw
2010年06月02日 15:58:05
5楼
同意楼上
回复
tanya814
2010年06月02日 16:32:49
6楼
多谢!
回复
zepccxjg
2010年06月03日 00:40:29
7楼
:lol 学习中
回复
szhp54
2010年06月03日 11:55:33
8楼
在超过6m的情况下,大多是无法设置挡烟垂壁的,不过排烟口设置仍遵循不超过30m(水平距离)的规矩.
回复
热动小白
2010年06月04日 10:46:57
9楼
本帖最后由 热动小白 于 2015-8-17 21:17 编辑

..................
回复
tanya814
2010年07月16日 15:51:23
10楼
该工程地下一层为平战结合人防工程,平时为车库,战时为6级物资库。面积约2600m2。
设计机械通风系统为平时机械送排风,战时清洁式机械送排风。平时与战时机械送排风共用一套系统,并且兼做平时的排烟及补风系统。请问这样的情况,如何选用排风机,按人防通风设备还是排烟设备?
请高手指点一下,多谢!!
回复
luohuan
2012年03月29日 14:57:07
11楼
"规范的原话:“室内净高超过6m且不划分防烟分区的空间”明明有个“且”,是两个条件必须并联才能成立。规范之所以超过6米可以不划分防烟分区,主要是层高过高时再设挡烟垂壁一则垂壁高度过长导致成本增大,二则空间上会不便于使用。一定要设垂壁划分防烟分区在道理上是完全没有问题的,只要垂壁下缘距离地面高度不大于5.5米即可,关于这一点本人已咨询公安部天津消防研究所得到肯定答复。"



如果一个八九米高的厂房要划分防烟分区,也要把挡烟垂壁从顶板做到距地5.5米???不太切实际吧,两三米高的挡烟垂壁。。。

按规范,这种八九米高的厂房划分防火分区也只要设不小于500mm高的挡烟垂壁就行了。


[ 本帖最后由 luohuan 于 2012-3-29 14:58 编辑 ]
回复