' />有一建造在山地斜坡的高层建筑地下室,抗浮水位标高取室外地坪。问题要按山坡的高处取还是低处取?还是按什么方法取?另若山坡底边的建筑,建筑物距离山坡边多远时,地下室的抗浮水位可以不考虑山坡地的影响?盼各位帮忙!!

' />有一建造在山地斜坡的高层建筑地下室,抗浮水位标高取室外地坪。问题要按山坡的高处取还是低处取?还是按什么方法取?另若山坡底边的建筑,建筑物距离山坡边多远时,地下室的抗浮水位可以不考虑山坡地的影响?盼各位帮忙!!

2楼
个人认为如果高低处相差很大的话,应该分区确定,分区进行抗浮计算,不能笼统的取高或取低处水位
回复
3楼
对于斜坡地段的地下室或可能产生明显水头差的场地上的地下室进行抗浮设计时,应考虑地下水渗流在地下室底板产生的非均布荷载对地下室结构的影响,不要笼统的采用勘察报告所提供的远高于室外地坪的地下室抗浮水位来进行设计。水是往低处流的,若建筑物一侧或多侧是敞开的,水浮力不可能高出室外地坪。
回复
4楼
这样的个人觉得可以按地处了计算
回复
5楼
就像楼上的所说的,分区选择比较合理