各位大神~现有一组水泵,30kW/台,共两台,考虑最大负荷时同时工作。变电站距离水泵有310m左右。采用4+1铠装电缆埋地敷设。进入变电站出需要走一小段(3m左右)桥架。请问下,应该选用多大截面的电缆呢?是如何计算的?另外,听说在计算压降的同时,还需要补偿,这个是怎么做的?可以在水泵的终端控制箱里加线路补偿的设备吗?请帮忙给一个方案,不胜感激!
各位大神~
现有一组水泵,30kW/台,共两台,考虑最大负荷时同时工作。
变电站距离水泵有310m左右。采用4+1铠装电缆埋地敷设。进入变电站出需要走一小段(3m左右)桥架。
请问下,应该选用多大截面的电缆呢?是如何计算的?
另外,听说在计算压降的同时,还需要补偿,这个是怎么做的?可以在水泵的终端控制箱里加线路补偿的设备吗?
请帮忙给一个方案,不胜感激!
2楼
汗~`自己顶一个
回复
3楼
补偿就麻烦了。3*50+1*25的肯定行
回复
4楼
请教楼上~3X50+1X25,其中25的线是PE线吗?中性线是否需要也给一个25的线跟过去呢?
另外,50平方线我担心没办法保证5%内的电压降
回复
5楼
我顶啊:Q
回复
6楼
不要沉啊~~:Q
回复
7楼
没有人#24
回复
8楼
唉~`就我一个人:L
回复
9楼
这个问题看来没人感兴趣啊
回复
10楼
1.732*I(计算电流)*0.9(功率因数)*0.0217(在温度=75°C时铜的电阻系数)*L(导线长度)/S(导线截面)=压降
算出1.732*60*0.9*0.0217*320/50=13(V),用截面50的就可以了!35截面的在临界点上,50保险点!
回复
11楼
感谢楼上!不过,水泵的功率因数取0.9我觉得有些大了。我是考虑的0.8,而且1组水泵是2X30kW,我考虑是一束电缆过来的~~
所以计算是不是按照 S >= (1.732 X 120 X 0.8 X 0.0217 X 320)/380 X 5%
==> S >= 60.768 ==> S= 70 mm2
听说还需要做什么补偿,不知道是怎么做呢?
[