规范4.8.17问题
guolei12344
guolei12344 Lv.12
2005年09月06日 16:32:42
来自于采暖供热
只看楼主

规范4.8.17上说采暖管道必须计算起热膨胀,当利用管道的自然补偿不能满足要求时,应设置补偿器。问各位大哥,他说的自然补偿是那种形式?怎么进行热膨胀计算?

规范4.8.17上说采暖管道必须计算起热膨胀,当利用管道的自然补偿不能满足要求时,应设置补偿器。
问各位大哥,他说的自然补偿是那种形式?怎么进行热膨胀计算?
免费打赏
njzxh
2005年09月06日 17:53:36
2楼
L形补偿和方形补偿都是自然补偿,呵呵。
回复
nky6666
2005年09月06日 21:38:25
3楼

同意
回复
hlyu
2005年09月07日 09:16:33
4楼

2楼说法有误,采暖管道沿墙或其它类型的建筑体布置时自然弯曲的管段,有的成L形,有的成S形状态。这种管段称管道的自然补偿,而方形补偿则是标准的补偿器。另外,标准补偿器还有套筒补偿器,波纹补偿器等等。
回复
flyingbird
2005年09月07日 14:35:53
5楼
楼上说的对,自然补偿指的是管道拐弯或者弯曲时候的自然伸缩一定的补偿量
回复
lwjlwj
2005年09月07日 23:05:18
6楼
常用自然补偿“L”形“Z”形以及乙字弯等。热膨胀量的计算可以按照“快速设计热水采暖系统固定支架和补偿器”论文的结论:
热水系统由固定点起,允许不装补偿器的直管段最大长度民用建筑为33m,工业建筑为42m。(管道伸长量分别为40mm和50mm)。实际设计时一般每段臂长不大于20~30m,不小于2m。在自然补偿两臂顶端设置固定支架。“г”型补偿器一般用于DN150以下管道;最大允许距离与管径关系见表1。“Z” 型补偿器可以看做两个“г”型补偿器。
г”型补偿器最大允许距离 补偿器形式 敷设方式
管径DN(mm) 25 32 40 50 70 80 100 125 150
长边最大间距L2(m) 15 18 20 24 24 30 30 30 30
短边最小间距L1(m) 2 2.5 3 3.5 4 5 5.5 6 6
注意:是热水系统。

回复
80教育
2005年09月08日 08:10:54
7楼
楼上的能把“快速设计热水采暖系统固定支架和补偿器”传上来吗????
回复
guolei12344
2005年09月08日 09:54:40
8楼
6楼的大哥,你说的直管道长是没有任何接头的整个管子长吗?
回复
jazz899
2005年09月08日 11:06:22
9楼
http://www.kejibook.com

喜迎中秋佳节

广通科技书店(www.kejibook.com)全体员工祝您:身体健康、工作顺利、合家欢乐!!

佳节贺礼!!广通网与您共庆团圆!!

为答谢广大新老客户对我们的网站的关心和支持。本店特举办“迎佳节,送贺礼!”活动,凡在中秋

节(即9月18日)当天下订单(交易成功)的朋友都将有机会获得最新畅销书一本: 迄今为止唯一一

套把狼性文化引入专业领域的书籍-------《狼性销售法则》,罗宇最新力作。 定价:29.8元


快快参予吧!活动只有一天哟!

广通科技书店
http://www.kejibook.com
回复

相关推荐

APP内打开