请教配电柜上方安全距离问题
jljhl-001
jljhl-001 Lv.7
2010年05月30日 17:43:56
只看楼主

配电室内两台630KVA干式变压器,双排面对面成排布置的配电屏,上进上出线,其中一排配电屏上有排风管道同方向排列,总感觉屏柜与其距离太近,布置对这方面有和要求吗?

配电室内两台630KVA干式变压器,双排面对面成排布置的配电屏,上进上出线,其中一排配电屏上有排风管道同方向排列,总感觉屏柜与其距离太近,布置对这方面有和要求吗?
免费打赏
caiqiang1227
2010年05月30日 17:53:52
2楼
配电屏上方应有不小于800的空间,“排风管道”是本配电室用的吗?如不是,不应布置在配电室中
回复
jljhl-001
2010年05月31日 11:33:28
3楼
“排风管道”是经过本配电室的,我也纳闷为什么会这样走。