屋面构造自下向上:现浇结构板100厚、珍珠岩找坡、保温板、水泥砂浆找平、防水卷材一层、40厚细石混凝土(内配6φ500钢筋)现屋面有渗点,防水工人用钻孔法在板底的渗点处钻入20左右深,再用堵漏王封堵,过了一个下雨天我再去看,不但原渗点仍然渗水,又出了新渗点(附图)。想请大家帮忙,仍在室内施工的前提下,有什么更好的办法解决屋面渗水?
屋面构造自下向上:现浇结构板100厚、珍珠岩找坡、保温板、水泥砂浆找平、防水卷材一层、40厚细石混凝土(内配6φ500钢筋)
现屋面有渗点,防水工人用钻孔法在板底的渗点处钻入20左右深,再用堵漏王封堵,过了一个下雨天我再去看,不但原渗点仍然渗水,
又出了新渗点(附图)。
想请大家帮忙,仍在室内施工的前提下,有什么更好的办法解决屋面渗水?
32楼
从你提供的工序来看应该是没有问题,局部渗漏液没必要恐惧。
混凝土是自防水的,防水方案是对一些混凝浇捣质量不好的地方进行补强。相互补台吧。
不罗嗦了,两个方法。
1,用注浆防水法
2,现在有一种叫做水泥基涂膜的材料,可以直接涂在渗漏的地方,就是你照片上的点。它会通过毛细作用对渗漏细微裂缝进行封堵。
仅作参考,见笑
回复
33楼
我的屋顶也是珍珠岩保温设计,不过是楼板的。其实,这个设计是最不合理的,我们老家农村整浇钢混结构,15CM多点厚,就不漏,只不过热点。看来珍珠岩保温设计容易漏水,是一大败笔。或许设计与施工都不到家,才漏,很难处理。因为你找不到漏水口。
回复
34楼
看了楼主的照片,就像2楼说的你的方法治标不治本。主次卧的通气帽,还有不知是不是消防的管道的角钢支架,都认真检查,看看防水层有无破坏(着重检查通气帽,和支架处有无防水卷材有无裂口)实在是没办法就只有重做,重做时要注意在做刚性保护层时不要伤了防水卷材,一个小洞都会让你头大的,切身感受(几十平米的吊顶都毁在那个小洞上了)
回复
35楼
整层屋顶防水层是想通的,肯定是油布层有破坏的地方,重新浇沥青.混凝土是不防水的,可以考虑用柔性防水沙浆层处理里层,内外都做的话比较稳妥,还有就是收缩缝处理别马虎,考虑膨胀问题
回复
36楼
我们原先设计也是这样,但后来多个工程的施工方都提出相同的看法:防水层放在保温层的上面,容易导致施工中防水层做的不好而起不到防水,最好还是做倒置式屋面,后来我们设计方都做了修改
但具体是否,我也不知道,也没深入研究,希望有专家说说,
回复
37楼
看来真要好好学习啊。最重要的最好能到施工现场就更好了!呵呵
回复
38楼
看了大家给出的方法,才知道自己的才疏学浅,谢谢大家。
这个屋面是有组织排水,落水口在消防管道那一侧(北面)。
两根透气管都在卫生间处,卫生间顶上没有渗水情况。
消防管道下的房间是厅与次卧,也没有发现渗水情况。
此屋面不是结构找坡,主卧在南面,找坡后主卧屋面水平最高。
经大家讨论,我认为造成屋面渗水情况可能有
1、卷材收口不严,在另一栋架空层小屋面的返工,卷材层与屋面粘贴不牢已形成水气泡。
2、混凝土屋面的裂缝多,屋面施工正值高温,我这的农民工很懒,养护不到位。
3、再一个可能就是Φ6@500的钢筋网在浇筑细石混凝土时已将防水层剌破。
综上几点,考虑到将细石混凝土打除重做的话,费用也较高,也怕再次伤害裂缝N多的屋面,
决定用丙纶在现有屋面上重做一遍,在做丙纶时,希望大家能温馨的提醒我要注意的问题,谢谢!
回复
39楼
可以好好学习了!
回复
40楼
:victory:
回复
41楼
应该是周边的防水没做好,也有可能是结构层砼没密实,珍珠岩含水量大都有可能。应该自己施工的人最清楚
回复