屋面构造自下向上:现浇结构板100厚、珍珠岩找坡、保温板、水泥砂浆找平、防水卷材一层、40厚细石混凝土(内配6φ500钢筋)现屋面有渗点,防水工人用钻孔法在板底的渗点处钻入20左右深,再用堵漏王封堵,过了一个下雨天我再去看,不但原渗点仍然渗水,又出了新渗点(附图)。想请大家帮忙,仍在室内施工的前提下,有什么更好的办法解决屋面渗水?
屋面构造自下向上:现浇结构板100厚、珍珠岩找坡、保温板、水泥砂浆找平、防水卷材一层、40厚细石混凝土(内配6φ500钢筋)
现屋面有渗点,防水工人用钻孔法在板底的渗点处钻入20左右深,再用堵漏王封堵,过了一个下雨天我再去看,不但原渗点仍然渗水,
又出了新渗点(附图)。
想请大家帮忙,仍在室内施工的前提下,有什么更好的办法解决屋面渗水?
22楼
上面的防水层破坏了,水进入防水层了在往下渗漏,反堵是没有用的,水会从其他薄弱位置渗出。
回复
23楼
建议
从你介绍的情况和图片来看,处理起来很麻烦。
从屋面做法来看,你这是上人屋面,首先在施工工序上就有问题,应在做完卷材防水后,先做闭水试验(正好赶上下雨更好),再确认不漏水的前提下,在进行上部细石混凝土面层施工,并注意施工时不能破坏防水层。另外,虽然混凝土具有一定的防水功能,但是由于设计上很少有设计屋面为抗渗混凝土的,所以在施工时不会按照抗渗混凝土的要求施工,这样混凝土就起不到防水作用了。
但就此现象如你所说的处理办法,我认为是不妥的,建议你找专业的建筑防水堵漏公司到现场看一下,帮助你拿出方案,堵漏成功就付款,不成功免费,应该是有人干的。
回复
24楼
大部分是施工的原因。如果楼板100砼浇的好也不一定会渗水。楼主的图片反应了以下问题可能产生漏水:
1。防水卷材在女儿墙内侧泛水位置高度不够,而且卷材还裸露在外面。(如果是卷材上面细石砼找平的话卷材上的锡箔应该揭调)
2。屋面是否是已经做好后用膨胀螺栓固定水平管支坐。这样破环了N层防水了。注意这个螺栓的地方
3。图上没有看到排水管,看看有没有按设计规则的排水方向。无组织排水的话可能你这块下雨会有积水。
回复
25楼
从你介绍的情况和图片来看,你要注意两个地方1、排气管位置,没见套管,该地方容易渗水。2、固定水平管支坐的膨胀螺栓位置。
回复
26楼
节点没做好啊
回复
27楼
任何防水都是一钢筋混凝土为主,其他都是辅助的
回复
28楼
从图上分析有以下几点值得注意:
1、卷材收头处是否按规范进行处理?是否就是直接卷材铺粘完就直接做保护层?
2、屋面固定螺栓将防水钻透,但是屋面结构层在主卧处积水,导致渗漏水在主卧处积聚,导致漏水
3、做保护层时钢筋将卷材撮坏,且屋面为无组织排水,雨水在主卧处聚集,导致漏水
处理方法:
1、高压注浆堵漏,效果好,但造价高,且需楼板内有积水才能与原材料很好的反应,形成凝聚物堵住漏洞。而且该方法对点渗漏效果好,对面渗漏及水汽渗漏需多次进行处理。
2、若是收头处未处理好,可在女儿墙上重新铺粘一层卷材。
3、若是无组织排水导致积水,可采取在屋面重新进行找坡,使其坡向雨水最易排出处。
另外,相片拍摄的角度不是很好,没有很好的表现细部处理,防水重在细部,大面的基本都会做,而且也不会有什么问题,关键在:女儿墙收头处,通气孔处,卷材搭接处,屋面的坡度也是很重要的,不积水,则不漏水。
你们设计上也未设置隔汽层,是否是因为冷凝形成积水形成渗漏?因为现在的砼屋面板基本都会形成裂缝,导致漏水,若是冷凝水,则是十分头痛的事。
以上都是我的一些小建议,但是却都是血的教训换来的……
回复
29楼
有点不明白,既然采用了挤塑保温板,为什么还要将防水层做到保温层上边,可用倒置式屋面。防水层用在刚性保护层下面,易受热应力、紫外线以及其他因素对其破坏,且易老化,。出现漏水概率可想而知。
1、由于此前你已在渗漏处做过处理,但还在漏水,漏电应该不在渗漏处,排除在渗漏处,你没有处理好。
2、查刚性保护层上有无裂缝(包括微裂缝),既然漏水,肯定你的现浇板存在缝隙。
3、查透气孔,气帽周面,女儿墙防水上翻区域,咬口处,是否有缝隙。
4、找坡层是否沿女儿墙设有透气管,可能里面存在水分。
5、外墙面女儿墙和现浇板交界处是否有缝隙。
漏水只有耐心,反复的察看,反复的排除,否则,就只有敲开,重做。
回复
30楼
防水工程3分材料7分人工,细节最重要。施工单位在施工时候对防水工程不够重视让人很气愤也很无奈。结构差一点一般人看不出什么问题,但是防水亦有问题那个效果立竿见影,让人头痛,虽说施工单位保修但是不能交付合格的产品给业主也是开发商的失败啊。堵漏不是办法,要不就做堵水工程而不是防水工程了。楼主的漏水问题可能存在于以下几个方面:
1、按设计规范卷材防水应达到4mm厚(高分子材料2mm后也可)或者两道2mm厚,普通的材料都是2mm厚,估计楼主这里做的也是2mm。
2、防水工程实际上是一个整体体系的工程,一旦出现弱点和漏洞,后果将不堪设想,楼主所在工程不知道是不是严格按施工顺序,施工完全部安装工程才进行防水层施工,且在施工时有没有监督到位,每个细节都应该有施工员在场检查监督。
3、卷材防水效果最好的应该是直接在楼板面铺贴卷材,也就是结构找坡然后直接做防水然后在保护层上面做隔热保温,因为卷材防水最怕就是下面串水,串水后无法找到真正漏水的点,水就会从楼板薄弱的地方渗漏下来。楼主说的在隔热保温上面才做防水是不是有问题,保温层的厚度给串水留下很大的空间,防水层只要有一个漏洞,水就源源不断的渗入保温层,造成有积水,积水必然会从楼板薄弱的部位渗漏到房间。我估计这个杯具已经发生在这个工程上了,所以我认为上面几位仁兄说的用高压补漏的做法应该只是治标不治本,也治不了本,补了一条裂缝另一条又会漏。包括楼主已经使用的堵漏王等措施应该效果都不会好,实际上防水层与楼板之间已经有很多积水了,而且还在不断的补水,砼楼板的裂缝是绝对存在的,结果还是漏水。如果是卷材铺贴在砼面上,只要材料不是很差,一般形不成串水,漏水就直接找漏点打开处理就可以了。
估计楼主这个楼板的防水要翻起来重新做了。
[
本帖最后由 p285641053 于 2010-6-8 16:07 编辑 ]
回复
31楼
找准原因,对症下药
回复