在南瑞保护RCS901、902等系列中,电压Un、Ux是什么量?和Ua、Ub、Uc有什么关系?
在南瑞保护RCS901、902等系列中,电压Un、Ux是什么量?和Ua、Ub、Uc有什么关系?
2楼
Ua,Ub,Uc线电压,相位互差120度,Un为中性点电压,Ux为相电压
回复
3楼
同意楼上。
回复
4楼
Ux为线电压
回复
5楼
Ux为相电压
回复
6楼
Ua,Ub,Uc对Un是相电压,相位互差120度,Un为中性点,Ux为线路抽取电压,用于检无压或检同期
回复
7楼
:victory:
回复
8楼
同意六楼的说法。。。。。
回复
9楼
支持6楼,
回复
10楼
同意6楼的观点
回复
11楼
Ux应该属于线路的二次电压,一般有57.7V和100V两种
回复