微机保护中的电压输入量Un、Ux是什么?
frankcao2012
2010年05月29日 18:47:01
来自于继电保护
只看楼主

在南瑞保护RCS901、902等系列中,电压Un、Ux是什么量?和Ua、Ub、Uc有什么关系?

在南瑞保护RCS901、902等系列中,电压Un、Ux是什么量?和Ua、Ub、Uc有什么关系?
免费打赏
lg1173
2010年06月01日 21:39:02
12楼
同意六楼的说法。。。。。
回复
lfm8ab
2010年06月06日 21:41:50
13楼
同意6楼的.
回复
apigou
2010年06月08日 18:09:19
14楼
学习了!
回复
ghjk2020
2010年09月30日 11:35:23
15楼
Ua,Ub,Uc对Un是相电压,相位互差120度,Un为中性点,Ux为线路抽取电压,用于检无压或检同期
可以看南瑞装置说明书中端子说明,不要乱讲,误人子弟
回复
yutaolion
2010年10月12日 11:45:43
16楼
感谢、感谢,资料非常有用。再接再励。
回复
huahua732
2010年10月18日 22:24:25
17楼
6楼正解,其它都错
回复
charming8888
2010年10月20日 12:06:18
18楼
感谢! 学习了!
回复
jczdh
2010年10月20日 12:58:28
19楼
UX是线路电压互感器电压,一般为100V,也有57.7V的。主要作用是线路断路器同期用
回复
wjw740828
2010年10月20日 13:10:06
20楼
学习了我们公司正要上南瑞的综保
回复
枫之舞
2010年10月21日 10:00:13
21楼
同意六楼的说法
回复

相关推荐

APP内打开