新手疑问 空调风管能不能过弱点机房
luobo2155
luobo2155 Lv.3
2010年05月28日 15:40:27
只看楼主

现在在一个工地 甲方提供的某设计院的图纸 空调风管穿过机房 是否合理另10万级洁净室采用的全新风系统 没有回风 也没见到设计余压阀 是否合理

现在在一个工地 甲方提供的某设计院的图纸 空调风管穿过机房 是否合理
另10万级洁净室采用的全新风系统 没有回风 也没见到设计余压阀 是否合理
免费打赏
tianyazhihuo
2010年05月29日 20:48:06
2楼
洁净室要有泄压阀吧,至于穿不穿机房无所谓,只要不碍事就可以
十万级最好用混风系统,引洁净室回风,这样比较节能
回复
sict005
2010年06月04日 09:55:13
3楼
正常情况下,空调风管不应该经过电箱上方,因为滴水问题。所以如果穿越机房的时候与电箱没有交叉,应该是没问题的。但是如果在电箱上方,那就比较麻烦,因为保温也不是百分之百的,如果因为一些特殊情况造成滴水,那就会出大问题的。
既然连十万级都做全新风,那说明是生产工艺不允许回风,这种车间多数都有排风的,很多是设备上自带的,所以你看不到回风。你这个是什么车间?
回复