辽宁盘锦含盐废水水解酸化处理工程图片
anyangalan
anyangalan Lv.2
2010年05月28日 15:11:50
来自于工地图片
只看楼主

板框压滤机[ 本帖最后由 anyangalan 于 2010-5-28 15:16 编辑 ]

板框压滤机

[ 本帖最后由 anyangalan 于 2010-5-28 15:16 编辑 ]

板框压滤机.JPG


板框压滤机1.JPG

免费打赏
abcdea982817
2010年06月30日 18:11:05
32楼
看来没有干过真正的安装,用了偏心大小头,结果整的错的,不如不用
回复
ryslym
2010年07月01日 22:36:15
33楼
好久没有接触水了,好熟悉啊
回复
greatwall_water
2010年07月03日 00:13:43
34楼
当你的水泵用于提升气浮池出水时,就会知道不平顶安装的问题了。
回复
天下吉祥
2010年07月06日 10:42:33
35楼
图片不错,可以学习下
回复
天下吉祥
2010年07月06日 10:52:23
36楼
好资料,学习了。
回复
qwe777601
2010年07月06日 19:08:37
37楼
大长见识,谢谢有心的楼主
回复
asaslgt
2010年07月07日 08:48:23
38楼
这个水泵安装肯定是有问题的,水泵安装的时侯之所以用异径管,是因为水泵口和吸、压水管道的管径不同,才采用的,但采用的同时,对吸水管路是有要求的,吸水管路三点基本的要求:一是不漏气,二是不积气,三是不吸气,而图中的安装肯定会在吸水管道中积气的,吸水管内积气,轻则出现气囊,影响过水能力,重则破坏真空吸水,所以吸水管上应该用偏心异径管,而且应该上上平,向下偏。压水管路对此则无要求,一般用异径管就可以,不需要偏心。如果我没看错,图中左边应该是吸水管,没有用偏心异径管,是错误的,而右边用什么管是无所谓的,所以压水管上安装方式不是错误,错误的是吸水管道上安装方式。

[ 本帖最后由 asaslgt 于 2010-7-7 09:06 编辑 ]
回复
行僧
2010年07月07日 11:57:34
39楼
很有意思的照片 ,不过工程质量不敢恭维
回复
行僧
2010年07月07日 11:58:47
40楼
厉害啊 :victory:
回复
asaslgt
2010年07月07日 15:34:36
41楼
如果是做给排水设计的人,都应该知道这个常识啊,这个教材上也有讲过啊,水泵与水泵站的教材,有兴趣的朋友可以翻看一下啊。
回复