进线配电设计
calyll
calyll Lv.2
2005年09月06日 01:02:01
只看楼主

我给人设计了一组进线柜 希望高手们指点下 用电一共472千瓦 变压器多大不知道 6台GGD柜 进线柜(1600A刀熔加DW15-1000A断路器) 计量柜(好象就2块表 感觉有点浪费) 互投柜(1000A开关 发电机进线) 动力柜 照明柜 补偿柜 没正式学过配电 跟老师傅学过一点 感觉还差很远 不知道怎么改进

我给人设计了一组进线柜 希望高手们指点下
用电一共472千瓦 变压器多大不知道 6台GGD柜 进线柜(1600A刀熔加DW15-1000A断路器) 计量柜(好象就2块表 感觉有点浪费) 互投柜(1000A开关 发电机进线) 动力柜 照明柜 补偿柜
没正式学过配电 跟老师傅学过一点 感觉还差很远 不知道怎么改进
免费打赏
wuqiurui
2005年09月06日 07:52:42
2楼

你什么供电方式?
回复
欢快的
2005年09月06日 08:46:54
3楼
最普通得配电方式.进线柜用隔离开关就行了吧,或者只用断路器.计量有无功电镀表和有功电度表.可能需要两块表.
还想知道你得配电方式是什么系统/
投票啊,现在5056票,第二名,还差2000票就是第一了,加油啊.
回复
xianliangli
2005年09月06日 09:05:05
4楼
GGD型低压配电柜,变压器S9M-630KVA 没必要要互投柜,进线柜用HS13-1500A刀开关,DW15-1500A断路器,柜宽1米就可以在安装有功表无功表.无功补偿200KVAR足够了.馈电柜就简单了!
回复
calyll
2005年09月06日 09:28:57
5楼
互投里用双电源开关行不
什么供电系统目前还不知道呢
回复